    merhaba Ahmet hocam resimdeki gibi kolon ortasında bindirme yapılan bir şantiye var uygulamada bi üst kat kolon boy donatıları kat seviyesine kadar indiriliyor ne gibi sorun olur yaptırmalımıyız.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    9 Eylül 2023, 21:23

    merhaba Ahmet hocam resimdeki gibi kolon ortasında bindirme yapılan bir şantiye var uygulamada bi üst kat kolon boy donatıları kat seviyesine kadar indiriliyor ne gibi sorun olur yaptırmalımıyız.

    Bindirmeyi zaten ortada  yapmissiniz. Ust kat kolon donatilarini  tabana kadar  indirerek bindirme boyunu  uzun tutmussunuz. Tabana kadar  inen bu donatilar  kolon moment kapasitesini  degistirmez  sadece kolon normal kuvvet  kapasitesini  artirir, herhangi bir  önlem almanız gerekmez fazladan donati kullanmiş olursunuz.