Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri & rsaquo; Forums & rsaquo; İnşaat Mühendisliği & rsaquo; Kolon Boğaz Etriyelerinde Çiroz Uygulaması

Etiketlendi: ,

  • Kolon Boğaz Etriyelerinde Çiroz Uygulaması

    Tarafından gönderildi Bitikli Mühendislik üzerinde 19 Haziran 2026, 10:24'de

    Merhabalar Hocam.

    Kolon boğaz etriyelerinde çiroz uygulaması konusunda görüşlerinizi almak istedim.
    Demirciler bu alana çiroz atmanın çok zor olduğunu söylüyor, kiriş donatıları ve etrafında kalıp olduğundan dolayı uygulayamadıklarını söylüyorlar. Detay çizimlerinden de bu kısım okunamıyor ancak çiroz tablosundan adetlere bakıp hesaplayınca boğaz etriyelerinde de çiroz olması gerektiğini görüyorum.

    Bu konuda nasıl uygulama yapılmalı, doğru yöntem nedir?

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 3 hafta, 4 gün önce 3 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Erhan Baytak

    Yönetici
    20 Haziran 2026, 09:00'de

    Merhabalar,

    Kolon-kiriş birleşim bölgesi, yani sahada sık kullanılan ifadeyle kolon boğaz bölgesi, kolonun en kritik sarılma bölgelerinden biridir. Bu nedenle bu bölgede etriye ve çirozun “uygulanması zor” diye ihmal edilmesi doğru bir yaklaşım olmaz.

    Demircilerin söylediği uygulama zorluğu pratikte sık karşılaşılan bir durumdur; çünkü kiriş boyuna donatıları, kolon filizleri ve kalıp birleşim noktaları bu bölgede donatı yerleşimini zorlaştırır. Ancak bu durum detayın kaldırılabileceği anlamına gelmez. Eğer statik projede çiroz adedi kolon sarılma donatısı hesabına dâhil edilmişse, boğaz etriyelerinde de bu çirozların yerleştirilmesi gerekir.

    Burada doğru yöntem, uygulamayı demir bağlama sırasına göre planlamaktır. Genelde kolon etriyeleri ve çirozları, kiriş donatıları tamamen kapatılmadan önce boğaz bölgesine yerleştirilmeli; gerekirse çirozlar şantiyede uygun sırayla geçirilerek bağlanmalıdır. Kiriş donatıları ve kalıp kapandıktan sonra bu bölgeye çiroz atmaya çalışmak zaten çoğu zaman mümkün olmaz.

    Detay çiziminde okunamayan bir durum varsa, çiroz tablosu ve kolon aplikasyon/etriye detayları esas alınmalı; yine de tereddüt devam ediyorsa mutlaka proje müellifinden veya statik proje sorumlusundan yazılı detay istenmelidir. Sahada “zor oldu, koymadık” şeklinde bir karar verilmesi doğru olmaz.

    Özetle, kolon boğaz bölgesinde çiroz gerekiyorsa uygulanmalıdır. Uygulama zorluğu varsa çözüm donatıyı eksiltmek değil, montaj sırasını değiştirmek ve gerekiyorsa proje müellifinden uygulanabilir ilave detay almaktır.

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    22 Haziran 2026, 08:36'de

    Çiroz bir etriye koludur. Etriye kolunu makasla kesmek ile ciroz atmanak arasinda bir fark yoktur. Nerede etriye varsa orada ciroz olur/olmak zorundadir. Ciroz sayilarina vb bakmaniz gerekmez, etriye varsa mutlaka ciroz vardir…

Yanıtlamak için giriş yapın.