  • Gönderen silinmiş üye açık 14 Mayıs 2020, 21:26

    Merhaba hocam
    Projede 3 kat  boyunca devam eden kolon donatıları mevcuttur. En üst kat kolon donatıları gönyeli yapılmış. En üst katta kolon boyuna donatılarının gönyeli olması burkulmaya neden olur mu. Boyuna donatıların ucuna gönye yapılmalı mı

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    15 Mayıs 2020, 05:46

    Merhaba hocam
    Projede 3 kat  boyunca devam eden kolon donatıları mevcuttur. En üst kat kolon donatıları gönyeli yapılmış. En üst katta kolon boyuna donatılarının gönyeli olması burkulmaya neden olur mu. Boyuna donatıların ucuna gönye yapılmalı mı

    Merhaba

    Gonye yapilmasinin nedeni, yer olmamasindan dolayi(kiris bitim noktalari, kolon en ust ve en alt noktalari gibi)beton ile celigin beraber calismasi icin daha fazla yuzey saglamaktir. Aderans icin gonye sarttir. Mutlaka yapilmalidir, burkulmayla ilgisi yoktur.