Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kolon donatısı
Kolon donatısı
Gönderen silinmiş üye açık 6 Nisan 2020, 13:13Merhaba bodrum perdeleri ile çevrili ve kat perdeleri olan B+Z+1 olan yapıda üst katlardaki kolonlarda gereken donatı miktarı daha yüksek çıkıyor. Sebebi alt katlarda yükün perde tarafından karşılanması mıdır. Değilse neden böyle ters durum oluşuyor
silinmiş üye yanıtladı 6 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar- 2 Yanıtlar
Merhaba bodrum perdeleri ile çevrili ve kat perdeleri olan B+Z+1 olan yapıda üst katlardaki kolonlarda gereken donatı miktarı daha yüksek çıkıyor. Sebebi alt katlarda yükün perde tarafından karşılanması mıdır. Değilse neden böyle ters durum oluşuyor
Merhaba,.
Kolonlarin moment kapasitesi normal kuvvetle ilintilidir. Belli bir seviyeye kadar normal kuvvet ne kadar fazla ise o kolon o kadar fazla moment taşır. Okul bilgilerinizi tazeleyin kolon N – M grafigini akliniza getirin, hatirlamiyorsaniz, simdi cizin bakin. Bu baglamda ust katlardaki kolonlarin normal kuvveti alt kat kolonlara gore azdir. Dolayisiyle az normal kuvvet az moment tasiyacak anlamina gelir. Ancak en ust jattada yatay yukten dolayi olusan bir moment etkiside mevcuttur. Bu etkiyi karsilamak icinde ust kat kolonlara donati bir alt kata gore fazla atilir/atilabilir. Bu sekilde normal kuvvet eksikliginden olusan moment kaoasite kaybi bu donatilarla telafi edilir. En ust kata atilan nispeten fazla kolon donatilari NORMAL KUVVETI karsilamak icin degil MOMENTI karsilamak icindir.(bu cevabi okuduktan sonra mutlaka bir jaynaktan herhangi bir kolon icin Cizilmis N-M grafigini inceleyiniz)

silinmiş üye
Misafir7 Nisan 2020, 12:44Merhaba bodrum perdeleri ile çevrili ve kat perdeleri olan B+Z+1 olan yapıda üst katlardaki kolonlarda gereken donatı miktarı daha yüksek çıkıyor. Sebebi alt katlarda yükün perde tarafından karşılanması mıdır. Değilse neden böyle ters durum oluşuyor
Merhaba,.
Kolonlarin moment kapasitesi normal kuvvetle ilintilidir. Belli bir seviyeye kadar normal kuvvet ne kadar fazla ise o kolon o kadar fazla moment taşır. Okul bilgilerinizi tazeleyin kolon N – M grafigini akliniza getirin, hatirlamiyorsaniz, simdi cizin bakin. Bu baglamda ust katlardaki kolonlarin normal kuvveti alt kat kolonlara gore azdir. Dolayisiyle az normal kuvvet az moment tasiyacak anlamina gelir. Ancak en ust jattada yatay yukten dolayi olusan bir moment etkiside mevcuttur. Bu etkiyi karsilamak icinde ust kat kolonlara donati bir alt kata gore fazla atilir/atilabilir. Bu sekilde normal kuvvet eksikliginden olusan moment kaoasite kaybi bu donatilarla telafi edilir. En ust kata atilan nispeten fazla kolon donatilari NORMAL KUVVETI karsilamak icin degil MOMENTI karsilamak icindir.(bu cevabi okuduktan sonra mutlaka bir jaynaktan herhangi bir kolon icin Cizilmis N-M grafigini inceleyiniz)
Perde duvarlar içinde böyle bir durumdan bahsedebilir miyiz
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.