  • Kolon eksenel yük kontrolü

    Tarafından gönderildi mehmet12 açık 21 Nisan 2025, 15:16'de

    Merhaba hocam. Kolonlarda eksenel yük sınırlaması ile ilgili TS 500 ve deprem yönetmeliğinde iki farklı denkleme var. deprem yönetmeliğinde Ac >= Ndm / (0.4 fck) formülü var. TS 500 de ise Ndm <= 0.9 fcd Ac formülü var. Hangisine göre kontrol yapacağız?

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 3 haftalar, 1 gün önce 2 Üye · 1 Cevap
  • 1 Cevap
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    22 Nisan 2025, 09:38'de

    Yonetmeliklerin/standartlarin arasindada da bir hiyerarşi olmakla beraber tüm yonetmelik/standart şartları uygulanir/uygulamak zorundasiniz. Herhangi bir yonetmelikte/standartta Deprem yonetmmeligine ters bir hukum varsa mutlaka deprem yönetmeligi uygulanir… Bu baglamda betonarme kolon max normal kuvvet kriteri olarak Nd/0.40.fck degerine bakilir/ bakmalisiniz.