Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri & rsaquo; Forumlar & rsaquo; Ahmet Çelikkollu & rsaquo; Kolon eksenel yük kontrolü

  • Kolon eksenel yük kontrolü

    Tarafından gönderildi mehmet12 üzerinde 21 Nisan 2025, 15:16'de

    Merhaba hocam. Kolonlarda eksenel yük sınırlaması ile ilgili TS 500 ve deprem yönetmeliğinde iki farklı denkleme var. deprem yönetmeliğinde Ac >= Ndm / (0.4 fck) formülü var. TS 500 de ise Ndm <= 0.9 fcd Ac formülü var. Hangisine göre kontrol yapacağız?

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 1 yıl, 4 ay önce 2 Üye · 1 Cevap
  • 1 Cevap
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    22 Nisan 2025, 09:38'de

    Yonetmeliklerin/standartlarin arasindada da bir hiyerarşi olmakla beraber tüm yonetmelik/standart şartları uygulanir/uygulamak zorundasiniz. Herhangi bir yonetmelikte/standartta Deprem yonetmmeligine ters bir hukum varsa mutlaka deprem yönetmeligi uygulanir… Bu baglamda betonarme kolon max normal kuvvet kriteri olarak Nd/0.40.fck degerine bakilir/ bakmalisiniz.

Yanıtlamak için giriş yapın.

🔓

Hâlâ üye değil misin?

2 dakikada ücretsiz kaydol, tüm dosya ve linklere erişim kazan.

🔓

Hâlâ üye değil misin?

Kaydol →