Merhabalar. İki katlı bir evde zemin katta 90*30 ve 110*30 olan kolonlar üst katta 50*30 olarak kuculecekti ama ustabaşı ve denetçi ikisi de fark etmeyince donatilar bükülme yapilmadan olduğu gibi birinci kata çıktı. Fazla filizleri kesip kolon içinde eksik kalan filizleri ekmek istedigimizde hem 30*50 kolona 5 tane filiz ekimi yapmak durumunda kalıyoruz hem de monolitik döküm yapıldığı için kiriş donatilarina zarar vermekten korkuyoruz. Kolonlar olduğu gibi devam ederse de ağırlık merkezi değişimi oluyormuş. Ne önerirsiniz acaba
Kolonlar proje harici buyuk yapilirsa agirlik merkezi degisikligi degil, rijitlik merkezi ve toplam kat rijitlik degisikligi olur ki buda kuvvet dagiliminin hesap harici degismesi anlamina gelir ve onemli bir sorundur. Bu durumdan USTABASI degil denetciler ve santiye sefleri sorumludur. Ustabasinin konuyla ilgisi yoktur. Ust katta gerektigi sekilde geni filizleri ekmelisiniz, zaten delikler cok buyuk delik olmadigindan ust donatilara buyuk zarari olmaz. epoksi ile islem yapilaxagindan bir problem yasanmaz. Kullandiginiz delme araci donatiyi koparma gucune sahip degildir. Filizleri gerektigi gibi ekip ust kat devam etmeniz fogru olur. Eger emek anlaminda bir tereddutunuz varsa, ust kat kolonlarini kucultmeden bir hesao/analiz yapip yeniden donati dizayni yapip tadilat ruhsati alirsiniz ve son analize gore donati yerlestirebilirsiniz. Ancak hesaosuz/analizsiz kolon buyutme olmaz,