Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerine Performans Değerlendirmesi
Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerine Performans Değerlendirmesi
Gönderen MscEngineer açık 15 Şubat 2023, 20:12Kahramanmaraş depreminin ardından göçme gerçekleşen bazı yapılarda kolon-kiriş birleşimlerinde imalatlarda gereken özenin gösterilmediği ortaya çıktı.
Mevcut yapıların performans analizinde bu durum nasıl göz önüne alınmaktadır?Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar- 3 Yanıtlar
Kahramanmaraş depreminin ardından göçme gerçekleşen bazı yapılarda kolon-kiriş birleşimlerinde imalatlarda gereken özenin gösterilmediği ortaya çıktı.
Mevcut yapıların performans analizinde bu durum nasıl göz önüne alınmaktadır?Imalatlarin tamamini bakmak mumkun degil. Dolayisiyla iscilik hatalari vb durum performans analizine yansimasi zor.gereken ozen gosterilip gosterilmefigi muallak bir konu. Siz birledim bolgedindeki hangi konudaki ozeni kastediyorsunuz?

MscEngineer
Misafir23 Şubat 2023, 09:01Ahmet Hocam,
Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye yerleşimi yapılmaması sebebiyle oluşan bir çok hasar gözükmekte. Bazı yapıların ağır hasar görmesi veya göçmesinin tek sebebi bu olmayabilir ancak yapılan ön incelemelere göre bu kusur çok dikkat çekiyor.
Performans analizinde sadece bu konudaki belirsizlik sebebiyle sınırlı bilgi düzeyi kullanmak ne kadar doğru olur? Performans analizinde sınırlı bilgi düzeyini kullanmak bu durumlar için yeterli olabilir mi? Ne yazık ki projesine uygun yapılmış gözüken 2000 sonrası binalarda dahi bu hataların yapılmış olma olasılığı vardır.
Güvenli tarafta kalmak için her zaman sınırlı bilgi düzeyi katsayılarını kullanmak ne kadar doğru bir mühendislik yaklaşımı olur?
Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.Ahmet Hocam,
Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde etriye yerleşimi yapılmaması sebebiyle oluşan bir çok hasar gözükmekte. Bazı yapıların ağır hasar görmesi veya göçmesinin tek sebebi bu olmayabilir ancak yapılan ön incelemelere göre bu kusur çok dikkat çekiyor.
Performans analizinde sadece bu konudaki belirsizlik sebebiyle sınırlı bilgi düzeyi kullanmak ne kadar doğru olur? Performans analizinde sınırlı bilgi düzeyini kullanmak bu durumlar için yeterli olabilir mi? Ne yazık ki projesine uygun yapılmış gözüken 2000 sonrası binalarda dahi bu hataların yapılmış olma olasılığı vardır.
Güvenli tarafta kalmak için her zaman sınırlı bilgi düzeyi katsayılarını kullanmak ne kadar doğru bir mühendislik yaklaşımı olur?
Değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.Zaten birlesim bolgeleri en cok dikkat edilmesi gereken konu. Siklastirma bolgesindeki kesme donayisinin belli orani birlesim bolgesinde yer almali.sinirli bilgide tum kapasite duseceginden E/K diger elemanlarda da buyur. Bu dirumda da birlesim bolgesonr gelen kesmekuvvrti dolayli olarsk sinirlandirilmis olur. Bu katsay tam cözuummudir tsrtisilir. Bu konudali endosenize hak veriyorum.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.