Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği çözüm yöntemleri hk.
Selam aleyküm herkese kolay gelsin.
Benim sorum şu olacak Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlanmadı. (TBDY 7.5.2)
Bu hatanın çözümünde bjh büyütmek yani kiriş ve kolonun kesiştiği Alanı büyütmek Buna bağlı olarak ilgili yönde kolon veya kiriş yüksekliğini artırmak En çok yapılan çözümlerden. Fckyı büyütmek teoride mümkün ama uygulamada çok mümkün değil. Bunların yanında as1 ve as2 düşürmek de bir çözüm yolu. Benim sorum tam da burada. idecadde bu hatayı aldığımda Hatayı aldığım kolonu etkileyen kirişlerin alt ve üst arttırdığımda veya düşürdüğümde bu hatayı geçebiliyorum ama bunu hesabını nasıl yapacağımı bilmiyorum altı mı üstü mü artırıp düşüreceğimi bilmiyorum. Bu konuda ne önerirsiniz?
Herkes kolon veya kiriş boyutunu büyütmeyi tavsiye ediyor ama. As1 ve as2 çözümü en mantıklı çözüm gibi görünüyor
Yanıtlamak için giriş yapın.