Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kolon Kiriş Birleşimi Kesme Dayanımı

  • Kolon Kiriş Birleşimi Kesme Dayanımı

    Gönderen Ahmet Dener (İnş. Müh.) açık 6 Mayıs 2023, 10:52

    Hocam kolay gelsin.

    Kuşatılmamış kolonlar için.
    Tdby2007 için
    Vmax=0,45*bj*hc*fcd

    Tdby2018 için
    Vmax=1*bj*hc*Fck^0.5

    olarak hesaplandığında %33 gibi bir kapasite eksilmesi görülüyor. 2007 Yönetmeliğine göre yapılan binalarda 2018 yönetmeliğine göre performans yapıldığında 2007 yönetmeliğinde kurtaran birleşim bölgesi kesme güvenliğinin sağlanmadığı elemanlar çıkıyor. Gevrek kırılma uyarısı alınıyor.Bu durumdaki mevcut binalar için bir çözüm önerebilirmisiniz.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    8 Mayıs 2023, 04:37

    Hocam kolay gelsin.

    Kuşatılmamış kolonlar için.
    Tdby2007 için
    Vmax=0,45*bj*hc*fcd

    Tdby2018 için
    Vmax=1*bj*hc*Fck^0.5

    olarak hesaplandığında %33 gibi bir kapasite eksilmesi görülüyor. 2007 Yönetmeliğine göre yapılan binalarda 2018 yönetmeliğine göre performans yapıldığında 2007 yönetmeliğinde kurtaran birleşim bölgesi kesme güvenliğinin sağlanmadığı elemanlar çıkıyor. Gevrek kırılma uyarısı alınıyor.Bu durumdaki mevcut binalar için bir çözüm önerebilirmisiniz.

    Birlesim bolgesi guclendirmesi  en zor  bölge malesef. Yonetmeliktede  dediginiz gibi burada da kesmeye datali bir hasar  istenmiyor. Bu bolgenin tamami celik levhalarla kaplanabilir. Yani birlesim bolgedinin tamamina celik levhalar bulonla  baglanabilir,

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi