Merhaba Ahmet hocam,
Benim sorum, kuşatılmamış kolonlarda V-Vmax değerinin sağlandığı yüksek sünek perdeli ve yüksek sünek çerçeve sistemle alakalı.Ben güvenli tarafta kalmak adına kuşatılmamış ancak gerekli güvenlik kontrolü sağlanmış kolon kiriş yerlerinde ekstra önlem almak istiyorum.Bunun için Kolon sarılma bölgelerinde etriye aralıklarım 10 cm. olmasına rağmen 8 cm.ye düşürmem yapımın sağlığı açısından doğru olur mu?
Merhaba,
Birlesim bölgeleri önemli. TBDY2018 de buna önem veriyor zaten. Her zaman hatırlattığım üzere yonetmelikler asgari şartları belirler, muellif bunun üzerine çıkar/çıkabilir.
Ancak,
Kolon sarılma bölgesi ile kolon kiriş birlesim bolgesinin bir ilgisi yoktur, yani kolon açıklık etriyelerini artırarak yada capını büyüterek kolon kiris birkesim bölgesini güçlendiremezssiniz. Daha güvenli bir birkesim bölgesi tasarkamak istiyorsaniz kiris akslari kolon akslarina yakin olmali mumkunse çakısmali yani kolona sıfir kirislerden kacinilmali ve geniş kiriş kullanılmalı.
Bahsettiginiz kolon eyriyelerini artirmak sunekligi artirir bunu her kolonda gözü kapali uygulayabilirsiniz ama bunun kolon kiris birledim bölgesine faydası yoktur bunu bilmelisiniz.