Merhaba hocam kolonda çekme etkisi videonuzu izledim perde elemanlar rijit elemanlar olduğu için aynı kontrolleri perdeler için de yapmalı mıyız? Bu şekilde çekme etkisiyle kopan perde hasarı gördünüz mü? Birde kullandığımız programlarda çekme kapasitesi değerleri kontrol edilerek bu değerin altında kalması şartıyla izin verilebilir mi? Videoda temel seviyesinde hiçbir şekilde izin verilemez diyordunuz bunu sormak istedim şimdiden teşekkürler iyi çalışmalar 🙏
Merhaba,
Perdelerde baslık bolgeleri depremin yonune gore basinc ve cekme kuvvetlerini
almasi amacli dusunulmustur. Ancak temeldeki cekmenin sorun yaratan durumu tioragin cekme kuvvetini karsilayamamasidir, mesela ekme olan bir elemani kazikla zemine baglamis oksani, ancak bu takdirde cekme kuvveti kazik surtunmesiyle zemin tarafindan karsilanir. Bu baglamda perde temellerinde mutlaka diger kolonlarla beraber iliski olacak temel tipleri secilmelidir(radye temel gibi), boylece kolonlarin basinc etkisinden yararlanimlalidir. Temelde elemanin cekme kapasitesinden ziyade tioragin cekme kapasitesinin olmamasi sorundur. Bu baglamda temelde elemanlarda buyuk cekme kuvvetinin olusmasina musade edilmez. Girintili cikintili komplex yapilarda herhangi bir dusey tasiyici elemanda temelde buyuk cekme kuvveti olusmussa tasiyici sistem degistirilmelidir. Temelde yaptiginiz negatif gerilme kontrolu aslinda budur.