    Hocam merhaba
    Projede bodrum kattaki kolonda 39 adet etriye var( temel içerisindeki hariç), kolon 35/70 boyutunda ; ancak projede çiroz sayısı kısa yönde 40 adet, uzun yönde 20 adet. Yönetmeliğe göre etriye ve/veya çiroz kolları arası 25fi yi geçemez, bundan dolayı uzun doğrultuda her etiyede 1 çiroz , kısa doğrultuda her etriyede 2 çiroz atılmalı, ama projedeki sayı az oluyor, burada bir hata var mıdır

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 6 ay önce 2 Üyeler · 1 Cevaplamak
  • 1 Cevaplamak
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    24 Temmuz 2025, 08:40'de

    Etriye cap bilgidi vermemissiniz. Ben 10 luk kabul ediyorum. Iki kol arasi 25 fi. Eger 10 luk etriye kullanilmissa iki kol arasi en fazla 25×10=250mm=25cm eder. 35 lik kisma bakalim. 3 er cm iki taraftan paspayi cikarin.35-6=29cm. Tek etriye atarsaniz yaklaşik 29cm iki etriye kolu arasi mesafe. 1 adet ciroz uzun yonde atarsaniz 29/2=14.5cm<25cm yani uygun.

    70 lik kisma bakalim. 3 er cm paspayini cikarin. 70-6=64cm. Tek etriye atsaniz etriye kollari arasi yaklasık 64 cm. Araya 2 ciroz atarsaniz, kesit 3 e bolunur. Yani iki kol arasi etriye ciroz arasi64/3=21cm<25cm. Yani uygun.(ince hesaplarda etriye donatisi merkesinden diger kol merkezine kadar olan mesafeyi alin). 10 luk etriyede problem gorunmuyor. Farkli veriler icin siz hesaplayabilirsiniz. Kolon ustten gorunusune bakin bu hesaplardan farkli ise ciroz sayisi eksik ise tamamlatmaniz, projeye islemeniz gerrk..