Hocam bir sorum daha olacak.Binamızı kolonlama yaparken nelere dikkat etmeliyiz.perdelerimizi bina köşelerine koymamız mı daha doğru yoksa perdeleri orta alana yerleştirmemiz mi doğru olan.bir de u perdeleri tasarlarken genelde asansör perdesi oluyor,bu perdeleri uçları kolon ortayı panel olarak tanıtmak doğru mu bu şekilde boşluklu perde olarak mı görüyor program bu perdeyi.yazılarınızda boşluklu perde olarak r katsayısını seçin demiştiniz devrilme momentini 0.75 den büyük olabilmesi için.başka türlü nasıl perdeler koyarsak boşluklu perdeyi seçebiliriz?
Teşekkürler.
Bina tasiyici sistemi olustururken hangi DTS sinifinda oldugu ve binanizin BYS si onem arzeder. Ayni tur bir bina tasiyIci sistemi DTS1 icin farkli DTS4 icin farklidir/farkli olmalidir. Klasik bir tasiyici sistem olusturup bunu hem DTS1 de hem DTS4 de kullanmak muhendislikten uzak bir yaklasimdir.
Eger tasiyicu sisteminizi perde+cerceve olusturacaksaniz perdeleri mumkun mertebe dIş taraflara(koselere) yada dıstan bir icerdeki aksa koymak mantiklidir. Bu sekilde burulmayi da onlersiniz. Perde+ cerceve sistem dusunuyorsanuz, oyle perdeler koymalisiniz ki bina perdelerin baskin oldugu davranis tarzinda hareket etmelidir. Nedir perde davranisi? Perde moment diyagrami buna boyunca isaret degistirmez. Adeta yere cakilmis dik bir sopa gibi konsol hareket eder. O halde perdelerin baskin oldugu binada aynen boyle yere cakili konsol bir sopa gibi hareket etmeliddir. Buda yeterli sayida ve sisteme dagitilmis cok sayida perde ile mumkundur. Sadece asansor icin ortaya bir perde koymakla perde davranisi binada saglanmaz.
Perdeleri cubuk eleman olarak degilde shell eleman olarak yuzeysel eleman olarak tanimlamak gerek. Perdelerin sonlu elemanlara ayrilarak analizi gerekir.