    Gönderen muratlc açık 6 Mayıs 2024, 18:37

    Hocam merhaba.

    Sahada kolonlara projedekinden fazla etriye atılması hakkında düşünceniz nedir? Kirişler için sünek kırılmayı sağlamak adına fazla donatı atılmasına müsaade etmiyorum ancak kolon için de aynı mantığı gütmeli miyiz bilemedim. Ya da bunun esneklik payı nedir?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    7 Mayıs 2024, 03:20

    Hocam merhaba.

    Sahada kolonlara projedekinden fazla etriye atılması hakkında düşünceniz nedir? Kirişler için sünek kırılmayı sağlamak adına fazla donatı atılmasına müsaade etmiyorum ancak kolon için de aynı mantığı gütmeli miyiz bilemedim. Ya da bunun esneklik payı nedir?

    Eğilme momenti  kırılmasi sünek kırilmadır. Elemanlar egilme  momentinden dolayı akmalidır, egilme donatisi yani moment donatisı akarsa  sünek davranış görürsünuz/görebilirsiniz. Bir elemanin moment kapasitesine  ulasabilmesi icin yani egilme donatilarinin akma durumuna gelecek kadar  ve daha sonrada  akmasi icin  kesme kirilmasina ugramaması  gerekir  kesme  kirilması  erkenden gerceklesiyorsa  egilme donatilari akmadan  gevrek kirilma gerceklesir. Betonarmede  kesme dayaniminin buyuk bolumunu  etriyeler saglar. O halde etriyeniz bol olmalı ki  kedit kesme kirilmasina ugramasin, duz donatilar rahatca aksın ve sunek davranış gerceklessin.  Sorunuzda
          “Kirişler için sünek kırılmayı sağlamak adına fazla donatı atılmasına müsaade etmiyorum ancak kolon için de aynı mantığı gütmeli miyiz bilemedim. Ya da bunun esneklik payı nedir?”

    diye  sormussunuz. Kiriste  yuksek sunek olacak  kolonda yuksek sunek olacak(yuksek sunek sistemler), eger  sorunuzda  sunek kirilmayi saglamak adina fazla donati attirmiyorum ifadenizden  kastettiginiz  etriyeler  ise bu yanlis bir  uygulama, tam terrsi yukarida anlattigim nedenlerden dolayi  fazla etriye atilmasini  saglamalisiniz,ister kolon  olsun ister  kiris olsun bol bol etriye attirin mumkunse eleman uzunlugunca sıklastirma yapın/yaptirin. Etriyesi bol  betonarme  yapi  kolay kolay gocmez/gevrek kirilmaz. Kolon yada  kiris gereginden fazla  etriye attirabilirsiniz.