Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kolonlarda Kenetlenme Boyu Ve Gövde Donatıları

  • Kolonlarda Kenetlenme Boyu Ve Gövde Donatıları

    Gönderen emrahnikbay açık 13 Temmuz 2019, 14:51

    Merhaba Hocam, öncelikle verdiğiniz bilgiler ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Yeni mezun bir mühendis olarak forumu ve yazılarınızı her gün takip etmeye çalışıyorum ve sayenizde TBDY2018 hakkında sıfır bilgi sahibi iken şimdi baya bir birikime sahip oldum. Şimdi size 2 sorum olacak.

    1) Eski yönetmeliğe göre kenetlenme boyunu 75Ø alıyorduk şimdi yeni yönetmeliğe baktığımda 7.3.3.2 maddesinde min 40Ø olacak deniyor. Burada bir yanlışım var mı?

    2) Ekte yer alan projeyi statik bürodaki arkadaşlar inceleyip şöyle bir düzeltme istediler;

    “S01, S02, S03 elemanlarının tevzileri (gövde enine donatıları) perde uç bölgesi düşey donatılarının iç tarafından geçecek şekilde veya tevziler perde düşey donatılarının iç kısmına alınmalı.”

    Ancak TBDY2018 Perde Uç Bölgesi bölümlerini (7.6.2 ile 7.6.5 arası) okuduğumda benim çıkardığım sonuç;

    7.6.4’e göre “Yatay gövde donatılarının uçlarında kanca kullanılmazsa, bu donatılar boyuna gövde donatılarının iç tarafında kalacak şekilde düzenlenecek, bindirmeli ek boyunca en az altı adet boyuna gövde donatısı bulunacak, bindirmeli ek bölgesindeki boyuna gövde donatılarının arasındaki yatay uzaklık 200 mm’yi aşmayacaktır.”

    Bu maddeye göre kanca kullandığım için donatıların dıştan geçmesinde bir sakınca olmadığını düşünüyorum ki yönetmelikte Şekil 7.11 de verilenlerin hangi durumlarda kullanılacağı ile ilgili bir kısıtlama göremedim. Eksik olduğum bir yer var mıdır?

    Proje Linki :

    S01 :

    S02 :

    S03 :  

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    16 Temmuz 2019, 05:47

    Merhaba Hocam, öncelikle verdiğiniz bilgiler ve yardımlarınız için teşekkür ederim. Yeni mezun bir mühendis olarak forumu ve yazılarınızı her gün takip etmeye çalışıyorum ve sayenizde TBDY2018 hakkında sıfır bilgi sahibi iken şimdi baya bir birikime sahip oldum. Şimdi size 2 sorum olacak.

    1) Eski yönetmeliğe göre kenetlenme boyunu 75Ø alıyorduk şimdi yeni yönetmeliğe baktığımda 7.3.3.2 maddesinde min 40Ø olacak deniyor. Burada bir yanlışım var mı?

    2) Ekte yer alan projeyi statik bürodaki arkadaşlar inceleyip şöyle bir düzeltme istediler;

    “S01, S02, S03 elemanlarının tevzileri (gövde enine donatıları) perde uç bölgesi düşey donatılarının iç tarafından geçecek şekilde veya tevziler perde düşey donatılarının iç kısmına alınmalı.”

    Ancak TBDY2018 Perde Uç Bölgesi bölümlerini (7.6.2 ile 7.6.5 arası) okuduğumda benim çıkardığım sonuç;

    7.6.4’e göre “Yatay gövde donatılarının uçlarında kanca kullanılmazsa, bu donatılar boyuna gövde donatılarının iç tarafında kalacak şekilde düzenlenecek, bindirmeli ek boyunca en az altı adet boyuna gövde donatısı bulunacak, bindirmeli ek bölgesindeki boyuna gövde donatılarının arasındaki yatay uzaklık 200 mm’yi aşmayacaktır.”

    Bu maddeye göre kanca kullandığım için donatıların dıştan geçmesinde bir sakınca olmadığını düşünüyorum ki yönetmelikte Şekil 7.11 de verilenlerin hangi durumlarda kullanılacağı ile ilgili bir kısıtlama göremedim. Eksik olduğum bir yer var mıdır?

    Proje Linki :

    S01 :

    S02 :

    S03 :  

    Merhaba

    Sorularinizin cevaplari su sekilde:

    1…Eski yonetmelikte de(tdy2007) cekme donatisi kenetlenme boyu 40fi yada 1.5Lb idi, simdide ayni. Eski yonetmelikte madde 3.3.3.3  e  bakarsaniz bunu  gorursunuz. Herhangi bir degisiklik  bu konuda yok

    2…perdelerde kullanabilecegimiz donati duzenleri TBDY2018 de belirtilmis, sekil 7.11 de de  gosterilmis. Istediginizi secersiniz. Yatay govde donatilari ister ic kisimdan gecer, ister dış kisimdan gecer, sartlar bellidir. Illa ic taraftan gececek, illa dıs taraftan gececek diye bir zorlama yapilamaz, sizde yorumlamissiniz ve yapmissiniz.Bir problem yasamamaniz gerekli.