Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Kolonların bağlanması
Kolonların bağlanması
Gönderen Leaf açık 3 Aralık 2019, 12:36İyi günler hocam.
Bazı projelerde asma katlarda galeri boşluğuna denk gelen kısımdaki kolonlar veya taşıyıcı perdeler kirişler ile bağlanmıyor.
Galeri boşluğunda kirişin çirkin bir görüntü oluşturacağı ileri sürülerek bu kirişler atılmıyor.projelerde bu tarz durumlar kabul edilebilinir mi? Yoksa bu kirişleri atarak çerçeveyi oluşturmak zorunlu mudur? Yönetmeliklerde bu durumla ilgili net bir madde var mıdır?Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 7 Yanıtlar- 7 Yanıtlar
İyi günler hocam.
Bazı projelerde asma katlarda galeri boşluğuna denk gelen kısımdaki kolonlar veya taşıyıcı perdeler kirişler ile bağlanmıyor.
Galeri boşluğunda kirişin çirkin bir görüntü oluşturacağı ileri sürülerek bu kirişler atılmıyor.projelerde bu tarz durumlar kabul edilebilinir mi? Yoksa bu kirişleri atarak çerçeveyi oluşturmak zorunlu mudur? Yönetmeliklerde bu durumla ilgili net bir madde var mıdır?Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Iyi gunler
Esas olan cercevelerin TAM olusturulmasidir. Ancak bazen kısmi olarak cerceveler tam olusturulmamakta. Bahsettiginiz asma katlardaki galeri bosluklarindaki durumda oldugu giibi. Bu kisimlara mutlaka kiris atilacak diye bir yonetmelik maddesi bulunmamakla beraber, bu kisimlarda da kirislerin devam ettirilerek cercevelerin tamamlanmasi statiker’in yararina olan bir durumdur. Eksik cerceveler bu durumda sadece asma kat icin grcerli olup genelde ust katlarda sozkonusu kirisler atilmaktadir. (Cikmalarda tum katlarda oda kiris gorunmesin diye cerceve omusturulmamasi bu konu ile ilgili degil, cikmalarda mutlaka dis kolonlar birlestirilerek cerceve usturulmali, bu xorunlu)

Leaf
Misafir4 Aralık 2019, 05:48Teşekkürler hocam.

MCihatT
Misafir2 Ocak 2020, 16:13İyi günler hocam.
Bazı projelerde asma katlarda galeri boşluğuna denk gelen kısımdaki kolonlar veya taşıyıcı perdeler kirişler ile bağlanmıyor.
Galeri boşluğunda kirişin çirkin bir görüntü oluşturacağı ileri sürülerek bu kirişler atılmıyor.projelerde bu tarz durumlar kabul edilebilinir mi? Yoksa bu kirişleri atarak çerçeveyi oluşturmak zorunlu mudur? Yönetmeliklerde bu durumla ilgili net bir madde var mıdır?Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Iyi gunler
Esas olan cercevelerin TAM olusturulmasidir. Ancak bazen kısmi olarak cerceveler tam olusturulmamakta. Bahsettiginiz asma katlardaki galeri bosluklarindaki durumda oldugu giibi. Bu kisimlara mutlaka kiris atilacak diye bir yonetmelik maddesi bulunmamakla beraber, bu kisimlarda da kirislerin devam ettirilerek cercevelerin tamamlanmasi statiker’in yararina olan bir durumdur. Eksik cerceveler bu durumda sadece asma kat icin grcerli olup genelde ust katlarda sozkonusu kirisler atilmaktadir. (Cikmalarda tum katlarda oda kiris gorunmesin diye cerceve omusturulmamasi bu konu ile ilgili degil, cikmalarda mutlaka dis kolonlar birlestirilerek cerceve usturulmali, bu xorunlu)
Merhabalar hocam, Konsol çıkmalarda dış kolonlar birbirine çerçeve sistem oluşturmadan kirişleri konsolun dışından bağlayarak yapmak bana göre de sakıncalı, yaşadığım örnek projeler de var. Bu konuda ne yapabiliriz? Belediyelerin daha öncesinde kolonlar kirişlerle birbirine bağlanarak çerçeve oluşturulmadan konsol yapılamaz gibi aldıkları kararlar vardı tamamen mimari görsel odanın görünüşü gibi gerekçelerle iptal edilmiş. Sizlerin teknik olarak düşüncelerini merak ediyorum. 99 Depreminde yaşadığımız ekte resimdeki gibi yıkılan binalar üzerinde konuşmayalım ilerde bu sorunları…
İyi günler hocam.
Bazı projelerde asma katlarda galeri boşluğuna denk gelen kısımdaki kolonlar veya taşıyıcı perdeler kirişler ile bağlanmıyor.
Galeri boşluğunda kirişin çirkin bir görüntü oluşturacağı ileri sürülerek bu kirişler atılmıyor.projelerde bu tarz durumlar kabul edilebilinir mi? Yoksa bu kirişleri atarak çerçeveyi oluşturmak zorunlu mudur? Yönetmeliklerde bu durumla ilgili net bir madde var mıdır?Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Iyi gunler
Esas olan cercevelerin TAM olusturulmasidir. Ancak bazen kısmi olarak cerceveler tam olusturulmamakta. Bahsettiginiz asma katlardaki galeri bosluklarindaki durumda oldugu giibi. Bu kisimlara mutlaka kiris atilacak diye bir yonetmelik maddesi bulunmamakla beraber, bu kisimlarda da kirislerin devam ettirilerek cercevelerin tamamlanmasi statiker’in yararina olan bir durumdur. Eksik cerceveler bu durumda sadece asma kat icin grcerli olup genelde ust katlarda sozkonusu kirisler atilmaktadir. (Cikmalarda tum katlarda oda kiris gorunmesin diye cerceve omusturulmamasi bu konu ile ilgili degil, cikmalarda mutlaka dis kolonlar birlestirilerek cerceve usturulmali, bu xorunlu)
Merhabalar hocam, Konsol çıkmalarda dış kolonlar birbirine çerçeve sistem oluşturmadan kirişleri konsolun dışından bağlayarak yapmak bana göre de sakıncalı, yaşadığım örnek projeler de var. Bu konuda ne yapabiliriz? Belediyelerin daha öncesinde kolonlar kirişlerle birbirine bağlanarak çerçeve oluşturulmadan konsol yapılamaz gibi aldıkları kararlar vardı tamamen mimari görsel odanın görünüşü gibi gerekçelerle iptal edilmiş. Sizlerin teknik olarak düşüncelerini merak ediyorum. 99 Depreminde yaşadığımız ekte resimdeki gibi yıkılan binalar üzerinde konuşmayalım ilerde bu sorunları…
Cikmalarda oda icerisinde kiris gorunmesin diye, kolonlarin baglanmamasi FEN MURALLARINA, FİZİK KURALLARINA, İNSANİ KURALLARA, MUHENDISLIK KURALLARINA aykiridir. Bahsefilen bu dış kolonlar mutlaka cerceve kirisleri ile birbirine baglanmalidir. Yapi denetimin doldurdugu statik proje kontrollerinde bu dış kolonlarin birbitine bagli olup olmadigi sorulmaktadir. Eger bagli degilse statik proje kontrol formunda hayir isaretlenmeli ve yapi denetimce bu projelere onay verilmemelidir. Bu konuda cevre sehircilik bakanliginin da genelgesi mevcuttur. Tekrarlayalim, cikmalar nedeniyle odada kiris gorunmesin diye kolonlarin baglanmamasinin muhendislikle ilgisi yoktur. Mutlaka baglanmali , cerceve oludturulmalidir. Bahsettigim genelgeyi isteyen kisilere gondermemiz mumkun

MCihatT
Misafir2 Ocak 2020, 18:15İyi günler hocam.
Bazı projelerde asma katlarda galeri boşluğuna denk gelen kısımdaki kolonlar veya taşıyıcı perdeler kirişler ile bağlanmıyor.
Galeri boşluğunda kirişin çirkin bir görüntü oluşturacağı ileri sürülerek bu kirişler atılmıyor.projelerde bu tarz durumlar kabul edilebilinir mi? Yoksa bu kirişleri atarak çerçeveyi oluşturmak zorunlu mudur? Yönetmeliklerde bu durumla ilgili net bir madde var mıdır?Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Iyi gunler
Esas olan cercevelerin TAM olusturulmasidir. Ancak bazen kısmi olarak cerceveler tam olusturulmamakta. Bahsettiginiz asma katlardaki galeri bosluklarindaki durumda oldugu giibi. Bu kisimlara mutlaka kiris atilacak diye bir yonetmelik maddesi bulunmamakla beraber, bu kisimlarda da kirislerin devam ettirilerek cercevelerin tamamlanmasi statiker’in yararina olan bir durumdur. Eksik cerceveler bu durumda sadece asma kat icin grcerli olup genelde ust katlarda sozkonusu kirisler atilmaktadir. (Cikmalarda tum katlarda oda kiris gorunmesin diye cerceve omusturulmamasi bu konu ile ilgili degil, cikmalarda mutlaka dis kolonlar birlestirilerek cerceve usturulmali, bu xorunlu)
Merhabalar hocam, Konsol çıkmalarda dış kolonlar birbirine çerçeve sistem oluşturmadan kirişleri konsolun dışından bağlayarak yapmak bana göre de sakıncalı, yaşadığım örnek projeler de var. Bu konuda ne yapabiliriz? Belediyelerin daha öncesinde kolonlar kirişlerle birbirine bağlanarak çerçeve oluşturulmadan konsol yapılamaz gibi aldıkları kararlar vardı tamamen mimari görsel odanın görünüşü gibi gerekçelerle iptal edilmiş. Sizlerin teknik olarak düşüncelerini merak ediyorum. 99 Depreminde yaşadığımız ekte resimdeki gibi yıkılan binalar üzerinde konuşmayalım ilerde bu sorunları…
Cikmalarda oda icerisinde kiris gorunmesin diye, kolonlarin baglanmamasi FEN MURALLARINA, FİZİK KURALLARINA, İNSANİ KURALLARA, MUHENDISLIK KURALLARINA aykiridir. Bahsefilen bu dış kolonlar mutlaka cerceve kirisleri ile birbirine baglanmalidir. Yapi denetimin doldurdugu statik proje kontrollerinde bu dış kolonlarin birbitine bagli olup olmadigi sorulmaktadir. Eger bagli degilse statik proje kontrol formunda hayir isaretlenmeli ve yapi denetimce bu projelere onay verilmemelidir. Bu konuda cevre sehircilik bakanliginin da genelgesi mevcuttur. Tekrarlayalim, cikmalar nedeniyle odada kiris gorunmesin diye kolonlarin baglanmamasinin muhendislikle ilgisi yoktur. Mutlaka baglanmali , cerceve oludturulmalidir. Bahsettigim genelgeyi isteyen kisilere gondermemiz mumkun
Teşekkürler hocam düşüncelerinize sonuna kadar katılıyorum. Genelgeyi mail adresime gönderebilir misiniz? Teşekkür ediyorum.
Hocam genelgeyi buradan yayınlamanız mümkün mü? Yada hiç değilse
adresine mail atmanız mümkün mü? Mimar ile görüşme esnasında yazılı bir kaynak olmadan ikna etmek biraz zor oluyor açıkçası.
Watsaptan bana numaranizi birakin, genelgeyi istediginizi belirtin, watsaptan gonderebilirim.
0 545 401 95 15
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.