    Merhabalar,

    Şuan çalıştığım projede 110cmlik radye temelde kolonların temel içinde kalan kısmına 2 yavru etriyeyle birlikte 3 etriye verilmiş fakat sahada bu yavru etriyelerin yerleşimi zor denilerek atlanmış sadece 10cm aralıklarla kolon genişliği boyunca etriye atılmış. Bu atılmayan etriyelerin statik açıdan yaratacağı zaafiyet nedir? Temel içinde yavru etriyeler yerine 2 yönde de çiroz atılabilir mi ?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 3 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    23 Temmuz 2024, 12:03

    Merhabalar,

    Şuan çalıştığım projede 110cmlik radye temelde kolonların temel içinde kalan kısmına 2 yavru etriyeyle birlikte 3 etriye verilmiş fakat sahada bu yavru etriyelerin yerleşimi zor denilerek atlanmış sadece 10cm aralıklarla kolon genişliği boyunca etriye atılmış. Bu atılmayan etriyelerin statik açıdan yaratacağı zaafiyet nedir? Temel içinde yavru etriyeler yerine 2 yönde de çiroz atılabilir mi ?

    Merhaba,

    Cirozlar ve etriyeler  tbdy2018 de  enine  donatilar olarak adlandirilir. Biliyorsunuz temel icinde de kolonun kisa ebati kadar mesafede enine donatilarin devam etmesi gerekmekte. Her durumda kapali etriyeler ayni zamanda sargi etkisi yaparak kolonun  basinc dayanimini da artirmakta.iki enine donati kolu arasinin 25fi  yi gecmemesine dikkat edilerek ve temel icerisinde  olan kismin temel betonu ile cepecevre sarili olmasi da dusunulerek  crozlarla bu kollari  tamanlayabilirsiniz.  Bir  projede  2 etriye, 3 etriye kullanarak 25fi  kollar arasi mesafeyi  saglamak muellifin insiyatifinde oldugu gibi  ayni elemanda tek etriye  kullanarak 25 fi    leri  cirozlarla  atarlamakta mulifin insiyatifindedir.  Ancak cirozlar milimetrik  sasirtmadan ayni etriye dikkatiyle yerlestirilmeli, bis bulunan yere  ciriz atilmamalidir.  Burada kol sayisi  kadar iki kol arasindaki 25fi  degeri cok onemlidir. Bir kolona kalip ustunden baktiginizda adeta  tek ciroz gormeli figer cirozkar tam Bunun altinda  olacak  sekilde  titizlikle yerlestirilmelidir. Cirozlarda  bir enine  donati olsada  kapali  etriye gibi  sargi etkisi  yaratmazkar, insiyatif her zaman kapali etriyeden yana kullanilmalidir.