Merhabalar,
Şuan çalıştığım projede 110cmlik radye temelde kolonların temel içinde kalan kısmına 2 yavru etriyeyle birlikte 3 etriye verilmiş fakat sahada bu yavru etriyelerin yerleşimi zor denilerek atlanmış sadece 10cm aralıklarla kolon genişliği boyunca etriye atılmış. Bu atılmayan etriyelerin statik açıdan yaratacağı zaafiyet nedir? Temel içinde yavru etriyeler yerine 2 yönde de çiroz atılabilir mi ?
Merhaba,
Cirozlar ve etriyeler tbdy2018 de enine donatilar olarak adlandirilir. Biliyorsunuz temel icinde de kolonun kisa ebati kadar mesafede enine donatilarin devam etmesi gerekmekte. Her durumda kapali etriyeler ayni zamanda sargi etkisi yaparak kolonun basinc dayanimini da artirmakta.iki enine donati kolu arasinin 25fi yi gecmemesine dikkat edilerek ve temel icerisinde olan kismin temel betonu ile cepecevre sarili olmasi da dusunulerek crozlarla bu kollari tamanlayabilirsiniz. Bir projede 2 etriye, 3 etriye kullanarak 25fi kollar arasi mesafeyi saglamak muellifin insiyatifinde oldugu gibi ayni elemanda tek etriye kullanarak 25 fi leri cirozlarla atarlamakta mulifin insiyatifindedir. Ancak cirozlar milimetrik sasirtmadan ayni etriye dikkatiyle yerlestirilmeli, bis bulunan yere ciriz atilmamalidir. Burada kol sayisi kadar iki kol arasindaki 25fi degeri cok onemlidir. Bir kolona kalip ustunden baktiginizda adeta tek ciroz gormeli figer cirozkar tam Bunun altinda olacak sekilde titizlikle yerlestirilmelidir. Cirozlarda bir enine donati olsada kapali etriye gibi sargi etkisi yaratmazkar, insiyatif her zaman kapali etriyeden yana kullanilmalidir.