Komple perdeli yapı
Hocam merhaba;
Çevresi ve ara duvarları betonarme perde olan bir bina modelliyorum. fotoğrafları aşağıda mevcut. her tarafı perde olduğu için kapı ve pencere boşlukları perdelerde açılmak zorunda. öncelikle bu binada perdeleri deprem perdesi olarak mı yoksa bodrum perdesi gibi mi düşünmeliyiz? iki türlüde yönetmelik kabuk elemanla analiz yapın dediği için hesabı sta4cadte FEA analizle yapıyorum. eğer deprem perdesi olarak düşünürsek perde de boşluk şartlarını sağlamam mümkün değil. bodrum perdesi olarak düşünürsem de bunu programda panel olarak modellemem doğru olmuş mu? FEA analiz hesap sonucunda tbdy 2018deki 7.6.1.3 teki denklemleri yapmamasının sebebi nedir (çerçeveli hesapta yapıyor)? bir sorumda yine fea analizde perde taban moment oranı bu tür binada bu kadar düşük (0,39-0,38) olması normal mi? çerçeve hesabında 0,72-0,86 çıkıyor. son olarak perdeleri panel olarak modellemem doğru olmuş mu, boşluksuz kısımları kırmızı boşluklu kısımları panel veya kiriş olarak model yapsam daha doğru sonuçlar mı elde ederim yardımcı olursanız sevinirim.
Şimdiden teşekkür ederim.
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.