  • Gönderen Varol açık 1 Nisan 2019, 10:43

    Ahmet bey iyi günler ,
    Benim size konsol döşeme dizaynı hakkında bir sorum olacaktı. Projelendirdiğim yaklaşık 30 m yüksekliğinde bir kule yapım var.En üst katında bir seyir terası alanı oluşturulmak isteniyor. Yapımın planı ve kesitleri ekteki gibidir. Temelde itibaren daralarak giden bir yapı , çekirdekte asansör perdesi çerçevede de daralarak giden perdeler mevcut.  Ancak çerçeve kısımdaki perde teras kotunun hemen altında bitiyor ve merdiven için yırtık açılmasından dolayı konsolların gerisinde donatıların uzatılacağı bir alan kalmamış oluyor. Mesnetlenme şartları da düşünüldüğünde bir kırılma söz konusu olmasından korkuluyor. Sormak istediğim başlıklara gelince ;
    1. 1.5 m d=20 cm , konsol ucunda 20 cm parapet olan bir tasarım uygun bir tasarım olur mu ?
    2. Merdiveni koruyarak bu şeklide tasarlamanın mahsuru var mıdır yoksa ulaşım içim sadece asansörü bırakıp kalan döşemeleri kapatarak döşeme ve donatılarda sürekliliği sağlamak daha doğru mu olur ?
    3.Bu hususların dışında güvenli bir tasarım öneriniz var mıdır?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    2 Nisan 2019, 07:00

    Ahmet bey iyi günler ,
    Benim size konsol döşeme dizaynı hakkında bir sorum olacaktı. Projelendirdiğim yaklaşık 30 m yüksekliğinde bir kule yapım var.En üst katında bir seyir terası alanı oluşturulmak isteniyor. Yapımın planı ve kesitleri ekteki gibidir. Temelde itibaren daralarak giden bir yapı , çekirdekte asansör perdesi çerçevede de daralarak giden perdeler mevcut.  Ancak çerçeve kısımdaki perde teras kotunun hemen altında bitiyor ve merdiven için yırtık açılmasından dolayı konsolların gerisinde donatıların uzatılacağı bir alan kalmamış oluyor. Mesnetlenme şartları da düşünüldüğünde bir kırılma söz konusu olmasından korkuluyor. Sormak istediğim başlıklara gelince ;
    1. 1.5 m d=20 cm , konsol ucunda 20 cm parapet olan bir tasarım uygun bir tasarım olur mu ?
    2. Merdiveni koruyarak bu şeklide tasarlamanın mahsuru var mıdır yoksa ulaşım içim sadece asansörü bırakıp kalan döşemeleri kapatarak döşeme ve donatılarda sürekliliği sağlamak daha doğru mu olur ?
    3.Bu hususların dışında güvenli bir tasarım öneriniz var mıdır?

    Sorulariniz hakkindaki yorumlarim soyle:

    Konsol doseme donatilarinin  bir onceki dosemeden uzatilmasi onemli ve zaruri. Hatta bir konsol kirisin bile kolon kisa yonune baglandiginda mutlaka ic cercevede devami olmali ve konsol kiris donatilari uzatilmali. Bu baglamda donati surekliligi saglanmamis ic kisimda bosluk olan ve bu yuzden  donati uzstilamamis konsollar DOGRU TASARIM degil. Bu onemli.

    Bahsettiginiz bir konsol betonarme doseme icin 1.5 metrelik uzunlukta 20cm kalinlik dusunulebilir.