Hocam iyi çalışmalar.
1-45 m2 döşemelerim mevcut 5 m2 si balkon olarak tasarlandı. Balkon yükünü ağırlıklı ortalama olarak almamız yeterli olur mu ? Yani (40×2+5×5) /45 küçük bir döşeme parçası için 500 kg/m2 almak istemedim.
2- Yönetmelikte perde kritik yüksekliğinde hcr/6 veya 2lw olarak sınırlandırmakta.Yapı deprem yüksekliğim 48m/6=8m hcr/6perde boyum 150 cm olsa 3 m 2lw
2.1 ilgili maddede 2 lw boyunu aşmamak üzere olarak bir ibare görülemtekte; hcr değeri daha elverişsiz bir yükseklik vermesine rağmen 2lw yani 3 m değerlni mi kritik boy kabul edip devam etmeliyiz.2.2 Aslında bakılırsa ben tüm katlarımda hiç bir kritiklik hesabına bakmadan başlık küçültmesi yapmak istemiyorum. Bu madde ile yönetmelik 2 lw yi aşmamamı söylüyor o zaman bu şekilde bir imalat yapmak yönetmeliğe aykırı mı ?
Merhaba,
Sorularinizin yanitlari şu şekilde,
1…Balkon olan kisimda net 500kg/metrekare hardketli yuk verilmeli. Eger balkon kismini lokal bir doseme ike ayirmamissaniz ve lokal okarak 500kg/m2 hareketli yuk veremiyorsaniz icerisinde balkonun okdugu dosemenin tamamina 500kg/m2 hareketli yuk vermelisiniz. Balkonlardaki hareketli yukun fazla olmasi, ilgi bagimsiz bolumun disariyla okan bagintisinin balkon olmasi ve ve bir anda fazla kisinin balkon uzerinde bulunabilne ihtimali. Ortakama vb alamazssiniz.
2…kritik perde yuksekligi ve baslik bolgeleri farkli konular. Kritik perde yuksekligi boyunca perdenin momenti sabittir(yonetmelik oyle istiyor) daha sonra klasik perde moment egrisine gecersiniz. Uc bolgelwri ise verilmis olan minimum degerlerfir, bu degerlerden daha fazla uc bolgesi okusturabilirsiniz. Uc bolgesi kritik yukseklik boyuncada, kritik yuksekligin uzerinde de okusturulur/olusturulmak zorundadir. Sizkritik perde uzerindede de uc bolgesini %20 devam ettirebilirsiniz. Tbdy2018 7.6.2.3 maddesinnde uc bolgesinin Kritik perde uzerinde %10Lw den AZ ALINAMAYACAGINI yazar, yani %15, %20 alabilirsiniz. Dolayisiyla tabandan itibaren tum bina boyunca ayni uzunlukta bir uc bolgesi(%20Lw) olusturmaniz mumkun.