7.6.2.2 DE yer alan kritik kat yüksekliğine göre hesap yapacak olursak hocam 2lw veya Hw/6 olarak kritik sınırlarımız mevcut biz bu hesapta kritik katta üst sınır olarak 2lw kullanılma sebebi nedir bizler kritik katı gerilmeye göre daha yüksek bir katta imal edemez miyiz ?
aynı anda kritik kat hesabında 2lw veya hw/6 dan en elverişsiz olanı kullanmamız gerekmez mi?
Kritik kat yerine ktitik yukseklik denek daha dogru bir kavram. Kritik yukseklik, tesirlerin nispeten goreceli buyuk oldugu bolge icindir. Yani burada esas olan perdede tesirlerin nispeten buyuk olfugu bolgedir. Yonetmelik burads H/6 yi 2L yi belirtmis, nispeten buraya kadar olan tedirlerin goreceli buyuk oldugunu dusunmus, yarin bir yonetmelik cikar H/5 olur, 3 L olur, bu yonetmelim yapicilarrn tasarrufu. Siz kritik yuksekligin uzerinide kritik gorup duzenlemelerinizi devam ettirebilirsiniz, mesela bina yuksekligi boyunca perde badligini uzunlugun yuzde 20 si okarak teskil edebilirsiniz