    Gönderen Statik00 açık 20 Aralık 2022, 12:32

    HOCAM HAYIRLI GÜNLER.
    Projemiz 16 katlı ve nispeten bağlanan kiriş açıklıkları yüksek (6m) bundan dolayı yüksek gerilmelere maruz kalıyor kolon eksenel kapasiteleri sınırda açlışmakta. Bizde bundan dolayı kolon boyu değişikliği yerine beton sınıfı değişikliği yapmak istiyoruz. Örneğin kritik katlarda c35 harici c30. Bu tür bir uygulamada katlar arası problemler ile karşılaşırmıyız. Yada ne gibi önlemler alabiliriz. İyi günler tekrardan

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    21 Aralık 2022, 10:42

    HOCAM HAYIRLI GÜNLER.
    Projemiz 16 katlı ve nispeten bağlanan kiriş açıklıkları yüksek (6m) bundan dolayı yüksek gerilmelere maruz kalıyor kolon eksenel kapasiteleri sınırda açlışmakta. Bizde bundan dolayı kolon boyu değişikliği yerine beton sınıfı değişikliği yapmak istiyoruz. Örneğin kritik katlarda c35 harici c30. Bu tür bir uygulamada katlar arası problemler ile karşılaşırmıyız. Yada ne gibi önlemler alabiliriz. İyi günler tekrardan

    Hayirli gunler,

    Eger proje sinifiniz  C30  ise  imallatta degisiklik  yapmak(beton kalitesi artsa bile) dogru olmaz. Biliyorsunuz  betonarmede minimum  donati orani  beton kalitesi e de ilgilidir.  Bu baglamda  hicbir durumda hesapsiz/kitapsiz beton kalitesi degisikligini  onermem.  Zaten c30 proje  sinifiniz bile olsa, yerinde mutlaka  daha dayanimlidir. Degisim gerekmez.

  • Statik00

    Misafir
    22 Aralık 2022, 07:02

    Proje aşamasında bunu düşünüyoruz hocam. Bazı paket programlarla  bu hesabı yaptık ancak oluşan etkiler sadece pozitif yönde etki etti. Ancak katlar arası oluşan dayanım farkından dolayı oluşacak negatif etkiler hesap raporuna yansımamış. Bu nedenle terettüt ettik. 2 ihtimal kaldı ya beton kalıtesini kritik katlarda fazla döküp üst katlarda beton kalitesini düşürmek. Yada altta kolonları büyük yapıp 3 katlarda bazı kolonlarda 20 cm kademeli küçültme yaparak çözüm bulacağız. Küçültme yapmak istemediğim için beton kalitesi ile oynamak istedik

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    23 Aralık 2022, 05:18

    Proje aşamasında bunu düşünüyoruz hocam. Bazı paket programlarla  bu hesabı yaptık ancak oluşan etkiler sadece pozitif yönde etki etti. Ancak katlar arası oluşan dayanım farkından dolayı oluşacak negatif etkiler hesap raporuna yansımamış. Bu nedenle terettüt ettik. 2 ihtimal kaldı ya beton kalıtesini kritik katlarda fazla döküp üst katlarda beton kalitesini düşürmek. Yada altta kolonları büyük yapıp 3 katlarda bazı kolonlarda 20 cm kademeli küçültme yaparak çözüm bulacağız. Küçültme yapmak istemediğim için beton kalitesi ile oynamak istedik

    Eger  proje yapim asamasinda dusunuyorsaniz problem yok, uygulayabilirsiniz.