Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen Mülayim açık 19 Ağustos 2023, 07:00

    İyi günler hocam
    5 katlı ve bodrumlu yapıda, ktitik perde yüksekliğini 2 lw kadar alsam yani bodrum ve zemin katta kat perdelerini kritik perde olarak kabul etsem yeterli olur mu? Yoksa en üst kata kadar kritik perde yüksekliğini almalı mıyım?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Ağustos 2023, 09:59

    İyi günler hocam
    5 katlı ve bodrumlu yapıda, ktitik perde yüksekliğini 2 lw kadar alsam yani bodrum ve zemin katta kat perdelerini kritik perde olarak kabul etsem yeterli olur mu? Yoksa en üst kata kadar kritik perde yüksekliğini almalı mıyım?

    Bofrum rijit kat  ise  kritik perde yuksekligi bodrum ustunden baslar. Kritik perde yuksekliginin kat sayisi ile ilgisi yoktur.  Ya perde uzunlugunu yada  bina yuksekliginin 6 ya bolunmus halini akacaksiniz.hangisi namusaitse ,  bu artik kacinci kata gelirse  binaniz 30 metre yuksekligindedir 39/6=5 metre yani 2 kat kritik perde olurken, binaniz 42 metrefur, 42/6=7 metre  yani 3 kat kritik perde olabilir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi