Gönderen gunay.17 açık 4 Ekim 2022, 12:59Hocam merhaba,
Donatısız yığma yapı tasarlıyordum fakat duvarların nerdeyse hiçbiri kesme güvenliğini sağlamadı. Düşey hatıllar ekleyeceğiz. TBDY 2018 madde 11.4.9’da
” Kuşatılmış yığma duvarların kesme kuvveti dayanımı, duvarın ve düşey kuşatma hatıllarının kesme kuvveti dayanımları toplanarak elde edilecektir. Yığma kesme kuvveti dayanımının hesabı, donatısız yığma için verilen yaklaşım benimsenerek yapılacaktır. Hatılların kesme kuvveti dayanımı hesaplanırken sadece beton katkısı dikkate alınacak, hatılların üzerindeki eksenel kuvvet ihmal edilecektir.” deniyor.
Düşey hatılların kesme dayanımı nasıl hesaplanacağına dair herhangi bir formül verilmemiş.
Vcr=0.65*fctd*bw*d
Vc=0.8*Vcr ile mi hesaplanacak hocam?Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl önce 1 Üye · 3 Yanıtlar- 3 Yanıtlar
Hocam merhaba,
Donatısız yığma yapı tasarlıyordum fakat duvarların nerdeyse hiçbiri kesme güvenliğini sağlamadı. Düşey hatıllar ekleyeceğiz. TBDY 2018 madde 11.4.9’da
” Kuşatılmış yığma duvarların kesme kuvveti dayanımı, duvarın ve düşey kuşatma hatıllarının kesme kuvveti dayanımları toplanarak elde edilecektir. Yığma kesme kuvveti dayanımının hesabı, donatısız yığma için verilen yaklaşım benimsenerek yapılacaktır. Hatılların kesme kuvveti dayanımı hesaplanırken sadece beton katkısı dikkate alınacak, hatılların üzerindeki eksenel kuvvet ihmal edilecektir.” deniyor.
Düşey hatılların kesme dayanımı nasıl hesaplanacağına dair herhangi bir formül verilmemiş.
Vcr=0.65*fctd*bw*d
Vc=0.8*Vcr ile mi hesaplanacak hocam?Merhaba,
Oncelikle şunu hatirlatayim. Donatisiz yigma bina ile kusatilmis yigma bina farklidir. Donatisiz yigma bina klasik yigma binalardir ve dusey hatil zorunlu degildir, duvarlar uzunsa dusey hatil atilir. Ancak kusatilmis yigma binalarda X VE Y YONUNDEKI DUVARLARIN BRBIRLERINE BIRLESTIGI HER BIRLESIME DUSEY HATIL ATMAK ZORUNDASINIZ. EGER donatisiz yigma yapiyorsaniz sadece duvarlarin kesme kapasitesini alirsiniz. Seyrek olarak attiginiz birkac dusey hatilin kesme dayanimini dikkste alamazssiniz. Eger kusatilmis yigma bina yapiyorsaniz yani duvatlarin birlestigi her noktada bir duset hatil varsa ancak bu takdirde hem duvarin hem dusey hatilin kesme kapasitesini toplayip hesaba katarsiniz. Oncelikle donatisiz yigma bina mi? Kusatilmis yigma bina mi tasarlayacaksiniz ona karar verin. Kusatilmis yigma binada dusey hatilin kesmeye katkisini bahsettiginiz formullerle bulursunuz bunda problem yok.
Eger donatisiz yigma bina tasarlayacaksaniz duvar uzunluklarini artirabilirsiniz, yada duvarlari biraz daha genis tutabilirsiniz, yada duvar malzemesini degistirebilirsiniz. Donatisiz yigma binada dusey hatillarin kesme kapasitesi yok sayilir, kusatilmis yigma binada dusey hatillarin kesmeye katkisini dikkate alirsiniz, bunu unutmayin.

gunay.17
Misafir5 Ekim 2022, 06:35Merhaba,
Oncelikle şunu hatirlatayim. Donatisiz yigma bina ile kusatilmis yigma bina farklidir. Donatisiz yigma bina klasik yigma binalardir ve dusey hatil zorunlu degildir, duvarlar uzunsa dusey hatil atilir. Ancak kusatilmis yigma binalarda X VE Y YONUNDEKI DUVARLARIN BRBIRLERINE BIRLESTIGI HER BIRLESIME DUSEY HATIL ATMAK ZORUNDASINIZ. EGER donatisiz yigma yapiyorsaniz sadece duvarlarin kesme kapasitesini alirsiniz. Seyrek olarak attiginiz birkac dusey hatilin kesme dayanimini dikkste alamazssiniz. Eger kusatilmis yigma bina yapiyorsaniz yani duvatlarin birlestigi her noktada bir duset hatil varsa ancak bu takdirde hem duvarin hem dusey hatilin kesme kapasitesini toplayip hesaba katarsiniz. Oncelikle donatisiz yigma bina mi? Kusatilmis yigma bina mi tasarlayacaksiniz ona karar verin. Kusatilmis yigma binada dusey hatilin kesmeye katkisini bahsettiginiz formullerle bulursunuz bunda problem yok.
Eger donatisiz yigma bina tasarlayacaksaniz duvar uzunluklarini artirabilirsiniz, yada duvarlari biraz daha genis tutabilirsiniz, yada duvar malzemesini degistirebilirsiniz. Donatisiz yigma binada dusey hatillarin kesme kapasitesi yok sayilir, kusatilmis yigma binada dusey hatillarin kesmeye katkisini dikkate alirsiniz, bunu unutmayin.
Hocam merhaba, düşey hatılları TBDY 2018 madde 11.5.5’e göre yerleştireceğim. Yapımı kuşatılmış yığma yapı olarak sınıflandıracağım. Bahsettiğiniz şekilde piyasada sadece kesme kapasitesi kurtarmayan duvarlara düşey hatıl yapılmak suretiyle işler yapılıyor, işin kötü tarafı da kurumlarda bunu denetleyen arkadaşlar bu projeleri onaylıyor. Döşemesi olmayan ama onay alan yığma projeler dahi gördüm.
Hocam peki iki duvarın birleştiği köşe kısımdaki düşey hatılın kesme dayanımını iki duvara paylaştıracak mıyız? O kısımlar için nasıl bir hesap yapacağız?
Hocam merhaba, düşey hatılları TBDY 2018 madde 11.5.5’e göre yerleştireceğim. Yapımı kuşatılmış yığma yapı olarak sınıflandıracağım. Bahsettiğiniz şekilde piyasada sadece kesme kapasitesi kurtarmayan duvarlara düşey hatıl yapılmak suretiyle işler yapılıyor, işin kötü tarafı da kurumlarda bunu denetleyen arkadaşlar bu projeleri onaylıyor. Döşemesi olmayan ama onay alan yığma projeler dahi gördüm.
Hocam peki iki duvarın birleştiği köşe kısımdaki düşey hatılın kesme dayanımını iki duvara paylaştıracak mıyız? O kısımlar için nasıl bir hesap yapacağız?
Deprem hesabini zaten x ve y yonu icin ayri yapiyorsunuz/yapmak zorundasiniz. Dolayisiyla xx yonunde de kesme hesabi yaoarken o yondeki duvari ve dusey hatil alaninin TAMAMINI , yy yonunde hesap yaparkeno yondeki duvari ve ve dusey hatil alaninin TAMAMINI alacaksiniz. Paylastirmaniz gerekmez cunku zaten deprem yonlerini farkli ele aliyorsunuz.