Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Kutu profil ve içi dolu profiller

    Gönderen MTK açık 13 Mayıs 2023, 09:39

    Hocam merhaba.piyasada varolan kutu profiller ile birleşimi kaynaklı olmak üzere 3 katlı bir villa yapmak mümkün müdür? İçi dolu profiller ile arasındaki fark nedir hangi durumlarda kutu profilleri hangi durumlarda içi dolu profilleri kullanmamız gerekir.hesaplarda kutu profiller ile yapacağım proje kurtarıyor fakat yıllar geçtikçe kaynaklı bölgelerde sorun olmasından korkuyorum yorumlarınızı merak ediyorum.şimdiden teşekkürler.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 5 Yanıtlar
  • 5 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    13 Mayıs 2023, 11:44

    Hocam merhaba.piyasada varolan kutu profiller ile birleşimi kaynaklı olmak üzere 3 katlı bir villa yapmak mümkün müdür? İçi dolu profiller ile arasındaki fark nedir hangi durumlarda kutu profilleri hangi durumlarda içi dolu profilleri kullanmamız gerekir.hesaplarda kutu profiller ile yapacağım proje kurtarıyor fakat yıllar geçtikçe kaynaklı bölgelerde sorun olmasından korkuyorum yorumlarınızı merak ediyorum.şimdiden teşekkürler.

    Kutu  profillerin ici bos olmasi size  atalet momenti buyuk elemanlara sship olmanizi saglar. Cunku  basliklar tarafsiz eksene uzaktir dolayisiyla atalet momentleri buyuktur, ama ekonomiktir. Bu profilleri kullanabilirsiniz. Ancak dolu profillere  gore kesit alanlari  nispeten azdir.  Kutu profillerde kaynak kalinligini max 0.7t  secerseniz(t  en buyuk et  kalinligi)  kaynakta sorun yassmazssiniz. Nispeten buyuk hacimli yapilarda, sanayi yapilarinda dolu  govde profil  kullanilir.

  • MTK

    Misafir
    13 Mayıs 2023, 15:59

    Hocam öcelikle çok teşekkür ederim.
    Kutu profillerle maksimum kaç katlı bina yapmak güvenlik açısından sorun yaratmayacaktır? Birleşim bölgeleri hep kaynak olacağı için süneklik düzeyi sınırlı çelik çerçeve olarak tasarlayıp yönetmeliğe göre BYS>7 alınması doğru olurmu? Ayrıca konsol kirişlerde sorun yaşanırmı?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    14 Mayıs 2023, 17:35

    Hocam öcelikle çok teşekkür ederim.
    Kutu profillerle maksimum kaç katlı bina yapmak güvenlik açısından sorun yaratmayacaktır? Birleşim bölgeleri hep kaynak olacağı için süneklik düzeyi sınırlı çelik çerçeve olarak tasarlayıp yönetmeliğe göre BYS>7 alınması doğru olurmu? Ayrıca konsol kirişlerde sorun yaşanırmı?

    Kat adedi verilmez. Kaynakli birrledim ile suneklik duzeyi  yuksek yapi yapilir.

  • MTK

    Misafir
    15 Mayıs 2023, 10:40

    Hocam kaynaklı birleşimlerde elemanların deplasman yapabilme kabiliyeti kısıtlı olacağından süneklik düzeyi sınırlı olarak kabul etmemiz gerekmez mi?Bir makalede bu şekilde okuduğum için bu kadar ısrar ediyorum kusura bakmayın.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    16 Mayıs 2023, 04:46

    Hocam kaynaklı birleşimlerde elemanların deplasman yapabilme kabiliyeti kısıtlı olacağından süneklik düzeyi sınırlı olarak kabul etmemiz gerekmez mi?Bir makalede bu şekilde okuduğum için bu kadar ısrar ediyorum kusura bakmayın.

    Yuksek sunek kaynakli  birlesim  yapabilirsiniz. Yonetmelikte buna  izin veriyor. Laboratuvar  Calismalari kaynakli birlesimlerin dönme kapasitelerinin fena olmafigini gosteriyor.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi