  • Gönderen dr1mz açık 18 Nisan 2023, 12:50

    Merhaba Ahmet bey mantar kirissiz dosemede 0.75 devrilme momenti sarti var mi.perdelerde zimbalama kontrolu yapilmasi gerekmiyor mi sadece kolonlarda mi yapiliyor.birde kolonlar icin gerekli olan tse 500 11 4.2 deki kolon genisligi maddesi perde olursa onun icinde gecerli mi. perdelerin de kisa kenari mantar dosemede 30 mu olacak

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    18 Nisan 2023, 17:15

    Merhaba Ahmet bey mantar kirissiz dosemede 0.75 devrilme momenti sarti var mi.perdelerde zimbalama kontrolu yapilmasi gerekmiyor mi sadece kolonlarda mi yapiliyor.birde kolonlar icin gerekli olan tse 500 11 4.2 deki kolon genisligi maddesi perde olursa onun icinde gecerli mi. perdelerin de kisa kenari mantar dosemede 30 mu olacak

    Kirissiz dosemeli sistemler  iki asamali hesaplanir. Birinci asama monolitik  cozum. Ikinci hesap ise kolonlarin bypas  edildigi yani  uç  noktalarinin mafsal tanimlandigi  yani TUM DEPREM ETKILERININ PERDELERCE KARSILANDIGI DURUM.  Zaten tum deprem etkilerinin  perdelerce  karsilandigina  gorede  hesap yapiyorsunuz. Sonra bu iki hesaptan namusait olanina gore  eleman dizayn edilir.  Bu baglamda  yuzde  75 orani  gerekmez. 

    Perdelerdede  tabiki  zimbakama kontrolu yapilir.  Zimbalama cevresi  perde  uc kisimlarinda ayri ayri  yapilir,  ts500 u inceleyiniz.  Kirissiz  dosemeli sistemlerdeki  perde  kalinliklari,yonetmelikteki perde  sartlarina  tabidir.  Kolon  gibi 30 cm yapmaniz gerekmez.