Merhaba Ahmet bey mantar kirissiz dosemede 0.75 devrilme momenti sarti var mi.perdelerde zimbalama kontrolu yapilmasi gerekmiyor mi sadece kolonlarda mi yapiliyor.birde kolonlar icin gerekli olan tse 500 11 4.2 deki kolon genisligi maddesi perde olursa onun icinde gecerli mi. perdelerin de kisa kenari mantar dosemede 30 mu olacak
Kirissiz dosemeli sistemler iki asamali hesaplanir. Birinci asama monolitik cozum. Ikinci hesap ise kolonlarin bypas edildigi yani uç noktalarinin mafsal tanimlandigi yani TUM DEPREM ETKILERININ PERDELERCE KARSILANDIGI DURUM. Zaten tum deprem etkilerinin perdelerce karsilandigina gorede hesap yapiyorsunuz. Sonra bu iki hesaptan namusait olanina gore eleman dizayn edilir. Bu baglamda yuzde 75 orani gerekmez.
Perdelerdede tabiki zimbakama kontrolu yapilir. Zimbalama cevresi perde uc kisimlarinda ayri ayri yapilir, ts500 u inceleyiniz. Kirissiz dosemeli sistemlerdeki perde kalinliklari,yonetmelikteki perde sartlarina tabidir. Kolon gibi 30 cm yapmaniz gerekmez.