Hocam bir projede kirişsiz açıklık geçebilmek adına mantar döşeme tasarımı yapılmakta. 2 mahal hariç kiriş atma problemi yok. Yapının bir kısmını mantar döşeme yüksekliğinde (25cm) geride kalan döşemeleri normal döşeme (15cm)yüksekliklerini tercih edip kirişli çözebilir miyim ?
yapım b+z+1 nk Yapımda karma bir çözüm yapmış olacağım.
Mantar döşeme gibi 2 aşamalı çözümü yaptım Mantar döşeme doğası gereği uzun ve rijit perdeler kullandım.
Merhaba,
Kirissiz dosemeli betonarme tasiyici sistemlerde de mumkun olan yerlere(duvar altlari, merdiven kenarlari, dış akslar vb) kiris atmak dogru bir yaklasim ve bu kirissiz dosemeli sistemlerde bu tercih edilmeli, yani mumkun oman yerlere kiris atilmali. Ancak bu durum kirissiz doseme cozumunuzde uygulamaniz gereken 2 asamali cozum yapmanizi engellemez, yani sizin yaptiginiz gibi 2 asamali cozum yapilmali birinci asamada monolitik cozum, ikinci asamada da kolon alt ust uclarini mafsal tanimlayarak tum deprem etkilerini perdelerce tasinmasini saglamak. Siz bu 2 asamali hesabi ugulamissiniz, yaklasiminiz ve hesap sisteminiz dogru, bu sekilde projenizi sonlandirabilirsiniz. Konunun onemi acisindan tekrarlayalim, kirissiz dosemeli sistemlerde bile mumkun olan yetlere kiris atilmalidir ve 2 asamali olarak sizin yaptiginiz gibi tasarim yapilmalidir, R ve D olarakta deprem kuvvetlerinin tamaminim perdelerce tasindigi tasiyici sistem degerleri secilmelidir.