    Gönderen Statik00 açık 24 Ağustos 2023, 14:44

    Hocam iyi çalışmalar

    Resimde görülüğü üzere mantar döşeme çözümü yaptık. mantar döşememiz 30 cm olarak imal edildi. olabildiğince perdeli bir yapı teşkil ettik. Yapım 4 katlı c25 çözüldü. Kırımızı ile çizdiğim yerler sadece yapıda sehim oluşmasın diye konsol uçlarına kiriş tanımlayacağım kenetlenme boyunu sağlayacak şekilde uzatmayı planladım perde yönlerini. Mavi ile çizilen yerlerde ise çekirdeği birbirine bağladım kirişler ile.
    Sizce özellikle kırmızı ile çizilen kirişler gereksiz mi?
    Yapı çekirdeğini mimariden ötürü tek yönlü perdelerden oluşturmak zorunda kaldım. Diğer yönü kuvvetlendirmek için poligon kolonlar kullanmaya çalıştım yeterli mi bilemedim.
    Donatılandırılmasını radye temel gibi alt-üst 12/20 tek parça olacak şekilde  imal etmeyi düşünüyorum. özellikle çekirdekteki kirişler nedeni ile imalat problemi yaşar mıyım?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 3 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    25 Ağustos 2023, 05:45

    Hocam iyi çalışmalar

    Resimde görülüğü üzere mantar döşeme çözümü yaptık. mantar döşememiz 30 cm olarak imal edildi. olabildiğince perdeli bir yapı teşkil ettik. Yapım 4 katlı c25 çözüldü. Kırımızı ile çizdiğim yerler sadece yapıda sehim oluşmasın diye konsol uçlarına kiriş tanımlayacağım kenetlenme boyunu sağlayacak şekilde uzatmayı planladım perde yönlerini. Mavi ile çizilen yerlerde ise çekirdeği birbirine bağladım kirişler ile.
    Sizce özellikle kırmızı ile çizilen kirişler gereksiz mi?
    Yapı çekirdeğini mimariden ötürü tek yönlü perdelerden oluşturmak zorunda kaldım. Diğer yönü kuvvetlendirmek için poligon kolonlar kullanmaya çalıştım yeterli mi bilemedim.
    Donatılandırılmasını radye temel gibi alt-üst 12/20 tek parça olacak şekilde  imal etmeyi düşünüyorum. özellikle çekirdekteki kirişler nedeni ile imalat problemi yaşar mıyım?

    Merhaba,

    Bu tip  kirişsiz dösemeli sistemlerde  bildiginiz uzere  2 asamali hesap yapiyorsunuz. Birincisi tum dugum noktakarinin  moment aktaran sistem esaslarina gore kabulu  ile  yapilan klasik  hesap, ikinciside  kolon uc noktalarinin(hem alt, hem ust)mafsal kabulu ile  tum deprem etkilerinin perdelerce saglanmasinin saglandigi durum.  Gordugum kadariyla dusey tasiyicilari mumkun mertebe  xx  ve yy  yonunde  simetrik yerlestirmeye cslismissiniz ki bu iyi. Kirissiz disemeli sistemlerde  mumkun mertebe kiris atabileceginiz  bolgelere kiris atin. Merdiven kenarlari, dıs akslar vb. Mimaride uygun buldugunuz kiris atilabilecek yerleri degerlendirin. Bu sekilde  kirissiz dosemelerdeki en buyuk sorun zimbalamayi dolayidiyla gocmeyi önlersiniz. Bu baglamda  kirmizi ile  yapmayi dusundugunuz kirisleri, mavi ile yapmayi dusundugunuz kirisleri uygun buluyorum.