    Gönderen Statik00 açık 15 Ekim 2024, 20:47

    Hocam mantar doseme hesabi yapılan bir yapıda kapalı çıkma yapacagim bu yerlerde kiris ile taşıyıcıları birbirlerine bağlama zorunluluğumuz var mi? Kirisli sistemde kolon ise tasiyicidan tasiyiciya o.75 katı olacak şekilde bağlıyoruz

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    16 Ekim 2024, 05:00

    Hocam mantar doseme hesabi yapılan bir yapıda kapalı çıkma yapacagim bu yerlerde kiris ile taşıyıcıları birbirlerine bağlama zorunluluğumuz var mi? Kirisli sistemde kolon ise tasiyicidan tasiyiciya o.75 katı olacak şekilde bağlıyoruz

    Planli Alanlar Imar Yonetmeliginin  30.maddesinin (b) fikrası söyle der:

    “Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur.”

    Goruldugu  uzere  tasiyici sistem tipinden bagımsız olarak kapalı çikmayi olusturan konsollarin  mesnetlendigi  dusey elemanlarin  genis kirislerle baglanması zorunludur. Siz kirissiz dösemeli  bir taşiyici sistem dahi secseniz eger  yapıda kapalı çikma mevcut ise konsollarin bagli oldugu kolonlari  kirislerle birlestirerek cerceve  olusturmak zorundasiniz.