Hocam mantar doseme hesabi yapılan bir yapıda kapalı çıkma yapacagim bu yerlerde kiris ile taşıyıcıları birbirlerine bağlama zorunluluğumuz var mi? Kirisli sistemde kolon ise tasiyicidan tasiyiciya o.75 katı olacak şekilde bağlıyoruz
Planli Alanlar Imar Yonetmeliginin 30.maddesinin (b) fikrası söyle der:
“Kapalı çıkma yapılabilen binalarda ise; çıkmayı teşkil eden konsolun mesnetlendiği/bağlantılı olduğu (Değişik ibare:RG-12/8/2023-32277) düşey taşıyıcı elemanların, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Esasların 7.5.1 maddesinin (a) bendi kriterlerine uygun kirişler ile birbirine bağlanması suretiyle çerçeve teşkil edilmesi zorunludur.”
Goruldugu uzere tasiyici sistem tipinden bagımsız olarak kapalı çikmayi olusturan konsollarin mesnetlendigi dusey elemanlarin genis kirislerle baglanması zorunludur. Siz kirissiz dösemeli bir taşiyici sistem dahi secseniz eger yapıda kapalı çikma mevcut ise konsollarin bagli oldugu kolonlari kirislerle birlestirerek cerceve olusturmak zorundasiniz.