Hocam merhaba; Zemin etüdünde verilen taşıma gücü tasarım dayanımı, inşaat mühendisleri tarafından verilen max zemin gerilmesi qzmax ilemi karşılaştırılmalıdır. biz bu şekilde bakıyoruz. Tarafımıza sunulan güçlendirme projesinde qzmax 87 ton/metrekare, taşıma gücü tasarım dayanımı 30 ton/metrekare ilgili inşaat mühendisi arkadaş mevcut binalarda köşelerde bu şekilde çıktığını hep böyle olduğunu söyleyerek onaylanması gerektiğini savunuyor. nasıl bir yol izlemeliyiz?
ZMerhaba,
Zemin temel etud raporunda zemin tasima gucu tbdy2018 de 16.bölume gore hesaplanip verilir. Tasarim yapilan binada ise ust yapidan gelen kuvvetlere/yuklere gore zeminde bir etki olusturur. Kombinasyonkara gore bu gerilme degisir. Eger temel radye temel ise sonlu alanlara temel bolunerek hesaplanir. Her sonlu elemanda da bir gerilme degeri gorursunuz. Bu gerilmeler kombinadyonlara gore degisir. Bu degerler zemin tasima gucu degerinden KÜCUK olmalifir. Binanin mevcut yada mevcut olmamasi zemin tasima gucunu degistirmez.Mevcut binalarda koselerde hep buyuk cikar sorun degil gibi bir yaklaşım dogru bir yaklaşım degildir. Yeni yapi yada mevcut bina olsun meshleri makul buyuklukte tutarak bir anali, yapilir ve degerler karşlastirilir. Binalarin ozellikle kose noktalarinda gerilmenin nispeten yuksek vikmasi dohaldir ve genelde rastlanir. Ama bu fark 30 a 87 gibi bir fark olmamalidir.