MEVCUT BİNALARIN PERFORMANS ANALİZİ
Gönderen Oge61 açık 19 Mart 2020, 10:33Ahmet bey merhaba… Mevcut binaların 2018 yönetmeliğine göre performans analizilerinin yapılmasıyla ilgili yorum ve yol gösterici pratik bilgilerinizi ilgiyle bekliyoruz..Değerli katkılarınız için teşekkürler..
Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 6 Yanıtlar- 6 Yanıtlar
Ahmet bey merhaba… Mevcut binaların 2018 yönetmeliğine göre performans analizilerinin yapılmasıyla ilgili yorum ve yol gösterici pratik bilgilerinizi ilgiyle bekliyoruz..Değerli katkılarınız için teşekkürler..
Olur, bu konuyla ilgili yazilar yazalim…

awesome7
Misafir17 Ocak 2021, 15:50Ahmet bey iyi akşamlar sta4cad programında mod birleştirme yöntemi ile çözmekte olduğum binaya ait 1.mod yönü y 2.mod yönü x 3.mod b görünüyor. Bu durumda ilk 2 modda burulma olmaması doğru yolda olduğumu gösteriyor fakat 1.modda y yönü 2.modda x yönü olması bir sıkıntı mıdır? Genelde tam tersi bir durum çıkıyor çünkü şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım

CivilEngineer9495
Misafir14 Mart 2022, 10:39Hocam merhabalar,
2021 yılının Şubat ayında inşası başlayan ve tamamlanan ruhsatsız kaçak binaya ruhsat almaya çalışıyoruz. Mevcut bina olarak performans analizi yapmamız istendi. Karot ve röntgen sonuçları doğrultusunda zemin etüdü de yaptırılarak performans analizi yaptık ve kontrollü hasar seviyesinde olduğunu raporlarımızla sunduk. İl özel idareye dosyayı teslim ederken 2018 TBDY göre uygun yapı olmadığını, min. beton sınıfı C25(yerinde alınan numune sonucu C20), kolon kiriş ebatlarının min. koşulları sağlamadığını ifade ederek değerlerin TBDY 2018 e uygun hale getirilmesini istiyor. 2018 TBDY de mevcut bina hakkında yapılacak performans hedefleri anlatılmaktadır. Kontrollü hasar seviyesi ispatlandığı halde ruhsat alamama durumlarında nasıl bir yol izleyeceğiz.Hocam merhabalar,
2021 yılının Şubat ayında inşası başlayan ve tamamlanan ruhsatsız kaçak binaya ruhsat almaya çalışıyoruz. Mevcut bina olarak performans analizi yapmamız istendi. Karot ve röntgen sonuçları doğrultusunda zemin etüdü de yaptırılarak performans analizi yaptık ve kontrollü hasar seviyesinde olduğunu raporlarımızla sunduk. İl özel idareye dosyayı teslim ederken 2018 TBDY göre uygun yapı olmadığını, min. beton sınıfı C25(yerinde alınan numune sonucu C20), kolon kiriş ebatlarının min. koşulları sağlamadığını ifade ederek değerlerin TBDY 2018 e uygun hale getirilmesini istiyor. 2018 TBDY de mevcut bina hakkında yapılacak performans hedefleri anlatılmaktadır. Kontrollü hasar seviyesi ispatlandığı halde ruhsat alamama durumlarında nasıl bir yol izleyeceğiz.Mevcut binalarda ebat sarti aranmaz, ebat sarti yeni yapilar icin gecerlidir. Il ozel idaresi elemanlarinin bilgisi yeterli olmayabilir. Cevre sehircilik iklim bakanligi yapi isleri dairesinden direkt gorüş alip(yazili dilekce ve cevap) il ozel idareye sunup ruhsat islemlerinizi yapin.

CivilEngineer9495
Misafir7 Nisan 2022, 13:17İKİNCİ BÖLÜM
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Uygulama Esasları
Uygulanacak ilke ve kurallar
MADDE 4 – (1) Aşağıdaki hallerde Yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır:
a) 1/1/2019 tarihinden sonra; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi işlemleri hakkında ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvuruları.
b) 1/1/2019 tarihinden sonra; bina kullanım sınıfı değiştirilecek ve/veya esaslı tadilata tabi olacak binalar için ilgili idarelere yapılacak olan başvurular.
c) Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşasına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve 1/1/2019 tarihinden önce ruhsat yenilemesi yapılmayan binalar için ilgili idarelere yapılacak olan ruhsat başvuruları.
ç) 1/1/2019 tarihinden sonra; eksik katlı yapılarda kat ilavesi için ilgili idarelere yapılacak olan başvurularda.
(2) Ruhsat süresi içinde tamamlanamayan ve yine ruhsat süresi içerisinde ilgili idarelere yapılacak olan esaslı tadilat (kat ilaveleri hariç) başvurularında, ilk ruhsat alma tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.
Hocam son kısımdaki 2019 TBDY son maddeye göre yorumlayıp ilk ruhsat tarihindeki yönetmelik hükümleri geçerlidir diyerek ruhsat verilemeyeceği söyleniyor.Mevcut binalarda ebat sarti aranmaz, ebat sarti yeni yapilar icin gecerlidir. Il ozel idaresi elemanlarinin bilgisi yeterli olmayabilir. Cevre sehircilik iklim bakanligi yapi isleri dairesinden direkt gorüş alip(yazili dilekce ve cevap) il ozel idareye sunup ruhsat islemlerinizi yapin.
Ahmet bey iyi akşamlar sta4cad programında mod birleştirme yöntemi ile çözmekte olduğum binaya ait 1.mod yönü y 2.mod yönü x 3.mod b görünüyor. Bu durumda ilk 2 modda burulma olmaması doğru yolda olduğumu gösteriyor fakat 1.modda y yönü 2.modda x yönü olması bir sıkıntı mıdır? Genelde tam tersi bir durum çıkıyor çünkü şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım
Bunlarin adının 1.mod, 2.mod, 3.mod, 4.mod olduguna bakmayin. Modlar eszamanlidir ve ayni dilimde gerceklesir , dolayisiyle 1.modun x yonu, 2.modun y yonu olmasi yada tam tersi olmasi birsey degistirmez, ancak once hangisi yazilmissa onun kutle katilimi fazladir hepsi bu