Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen ALİMM açık 7 Aralık 2018, 06:46

    Hocam yapiyi analiz sonucunda kutle katilimi %90 gelince yeterli diyoruz mod saysinin fazla olmasi karmasik bir yapi oldugunu belirtmisssiniz bazen mod sayisini artirarak kutle katilimini artiriyoruz.Mod sayisini artirmak mi yapinin dizayni degistirmek mi?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    7 Aralık 2018, 07:23

    Hocam yapiyi analiz sonucunda kutle katilimi %90 gelince yeterli diyoruz mod saysinin fazla olmasi karmasik bir yapi oldugunu belirtmisssiniz bazen mod sayisini artirarak kutle katilimini artiriyoruz.Mod sayisini artirmak mi yapinin dizayni degistirmek mi?

    Yapi’nin tasiyicini sistemini muhendisler olustururken birtakim zorlamalara maruz kalir. Nedir bu zorlamalar, mimari planlar, ekonomik durumlar, parsellerin durumu, insaat teknoljisi vb. Mod sayisini azaltmak icin tasiyici sistem degistirilmez. Modlarin kutle katilima oraninin %90 ‘i saglamak yeterlidir. Yeri gelmisken hatirlatayim, TBDY2018 de artik yeterli kutle katilim orani %95 seviyesine cekildi. Dikkate alinacak mod sayisi dahada artacak.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi