    Gönderen Mühendislik Öğrencisi açık 19 Mart 2024, 10:21

    Hocam merhabalar. Montaj donatısı projede ortada bindirme yapılmış, ancak yerinde uygulanırken 1029 boyunda olan donatı pembe kesikli çizgi ile gösterdiğim yere kadar uzatılmış. Bunun bu şekilde olmaması gerektiğini, bindirmenin ortadan yapılması gerektiğini söyledim. Ancak yine size de sormak istedim. Bu şekilde bir bağlantı yapıldığında donatıların akması güçleşir değil mi?

    Proje:

    Yerinde:

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 7 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    19 Mart 2024, 13:23

    Hocam merhabalar. Montaj donatısı projede ortada bindirme yapılmış, ancak yerinde uygulanırken 1029 boyunda olan donatı pembe kesikli çizgi ile gösterdiğim yere kadar uzatılmış. Bunun bu şekilde olmaması gerektiğini, bindirmenin ortadan yapılması gerektiğini söyledim. Ancak yine size de sormak istedim. Bu şekilde bir bağlantı yapıldığında donatıların akması güçleşir değil mi?

    Proje:

    Yerinde:

    Montaj dediginiz kiris ust donatilari  mesnet bolgesinde MESNET  DONATISI OKARAK gorev yapar bu yuzden  donatilarin moment aldigi yerde ekleme yapilmaz, ortada  yapilir.

  • Mühendislik Öğrencisi

    Misafir
    19 Mart 2024, 14:26

    Hocam ekleme zaten ortada yapılmış, ancak sağ taraftan gelen ve 11 metre olan kiriş üst demir donatısı kesilmemek adına 12 metre atılmış ve bir kısmı sol taraftaki kolona girmiş. Bu donatının kolona girmesi herhangi bir problem teşkil eder mi?

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    20 Mart 2024, 05:36

    Hocam ekleme zaten ortada yapılmış, ancak sağ taraftan gelen ve 11 metre olan kiriş üst demir donatısı kesilmemek adına 12 metre atılmış ve bir kısmı sol taraftaki kolona girmiş. Bu donatının kolona girmesi herhangi bir problem teşkil eder mi?

    Mesnete fazladan konulan yada  mesnete  fazladan  uzatilan donatilar  birlesim bolgesine(kolon kiris birlesim bolgesi)  kiristen aktarilan/aktarilacak  kuvvetin  daha  buyuk olmasina sebep olur ve birlesim bolgesinde  gevrek kirilma ihtimali dogar.  Yuksek sunek sistemlerde bu durumlarda  tekrar  kolon kiris birlesim bolgesi kesme guvenligi  hesapla  kontrol edilmelidir. Ayrica fazladan konulan bubtip donatilar guclu kolon kontrolunun de tekrarlanmasini  gerektirir.  Imalatlarda projeye uymak demek donati uzunluklarina, donatilarin nerede okduguna, donatilarin  nerede kesildigine de  riayet etmek demektir. 