    ahmet hocam iyi günler. kapalı çıkma konusunda daha önce verdiğiniz bilgilerde, “içerisinde konut olan binalarda Z+7 ‘ den fazla ise kapalı çıkma yapamayız, binamız konut değilse, mesela ofis binası ise kapalı çıkma yapabiliriz ve kiriş şartı aramayız” gibi bir sonuca ulaşmıştık. ( doğru anladık ise). 11 mart tarihi ile yönetmelik tekrar değişikliğe uğramış fakat sorum şu: ofis olarak kullanılacak binalarda kapalı çıkmayı, konsolları taşıyan kolonlarda kiriş şartı gözetmeksiniz, yapabilir miyiz? yoksa ofis binalarında Z+7’ den fazla da olsa kapalı çıkma yapabiliriz fakat konsolu taşıyan kolonlara kiriş atmak zorunda mıyız?

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 1 ay önce 2 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    17 Mart 2025, 18:53'de

    Ulastığiniz bazı sonuclar yanlış.

    Dogrusu asagidaki gibi.

    11 Mart 2025 tarihli son kapali çıkma degisikligide dahil kapali çıkma sartlarini ve genel şartlari aşagidaki sekilde sıraladım:

    1…Icerisinde konut olan yerlerde zemin kat isyeri/ofis olacaksa, zemin kat en fazla 4.50 metre olabilir ve yuksek sunek perde olan bir sistem yapmak zorundasiniz(A11 yapamazssiniz, A12, A13, A14,A15 YAPABILIRSINIZ)

    2…Icerisinde konut varsa zemin haric 7 kat ve uzeri binalarda kapali cikma YAPAMAZSSINIZ, yani 8 kat ve uzeri binalarda 1 adet bile konut olsa kapali cikma YAPAMAZSSINIZ. Yani z+1, z+2, z+3,z+4, z+5, z+6, katli icerisinde konut olan yapilarda KAPALI CIKMA YAPABILIRSINIZ. VE KAPALI CIKMANIN BASLADIGI KONSOLLARIN BAGLANDIGI BU KOLONLARI MUTLAKA ISTEDIGINIZ EBATTA KIRISLE BAGLAMAK ZORUNDASINIZ(Kiris sartina uygun, min 25 cm ve dosemenin 3 kati kalinligi).

    3..icerisinde konut yoksa, tamami ofis ise, tamami isyeri ise, avm ise, hastane ise vb istediginiz katta kapali cikma YAPABILIRSINIZ, 3 KATLI BINADADA KAPALI CIKMA YAPABILIRSINIZ, 10 KATLI BINADADA KAPALI CIKMA YAPABILIRSINIZ, YETER KI ICINDE KONUT OLMASIN. Bu durumda da kapali cikmanin basladigi konsollarin oldugu kolonlar mutlaka istediginiz ebatlarda kirislerle baglanmak zorunda (kiris genisligi min 25cm, yuksekligi min doseme 3 kati)

    4…Hangi yapi olursa olsun, icinde konut olsun olmasin, kac katli olursa olsun, eger KAPALI CIKMA YAPIYORSANIZ KONSOLLARIN BAGLANDIGI KAPALI CIKMANIN BASLADIGI KOLONLAR MUTLAKA KIRISLERLE BAGLANMAK ZORUNDA(MIN 25CM, MIN DOSEME 3 KATI YUKSEKLIGI). CERCEVE OLUSTURMADAN,KIRIS ATMADAN KAPALI CIKMA YAPMAK YASAK…

    Soru ozelinize gelirsek, tamami ofis ve z+7 yada daha yuksek binalarda kapali cikma yapabilirsiniz, ancak cikmalarin basladigi, konsollarin baglandigi o kolonlari kirislerle birlestirmek zorundasiniz(min 25cm genislik, min dosemenin 3 kati yuksekligindeki kirisler ile)

  • zeynep öztürk

    Üye
    18 Mart 2025, 11:54'de

    cevabınız için çok teşekkür ederim hocam. peki A12 olarak tasarladığımız binada, (ofis ya da Z+7′ den az katlı konut binası), konsolları, kolondan kolona kiriş atmadan yapabiliyor muyuz?

    bu şekilde yapabiliyorsak, bu durum biz projecileri kirişsiz döşeme çözümlerine itecek gibi görünüyor..

  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    19 Mart 2025, 06:35'de

    Kirissiz dosemeli sistemlerde tum deprem etkilerinin perdelerce karsilanmasi zorunlufur ve tasarimi bu sekilde yapmalisiniz. Perdeler bildiginiz uzere deprem kuvvetlerini dosemelerden alır. Bu baglamda kirissiz dosemeli sistemlerde konsollarin ciktigi kolonlari kirislerle BAGLAMA ZORUNLULUGU YOKTUR.