Gönderen sacikyunus açık 11 Ekim 2018, 12:18merhaba hocam
Yönetmelğimizin haricinde yangın yönetmeliğinden dolayı pas paylarının daha fazla olması gerektiği belirtildi. Yangın yönetmelği gibi bir yönetmeliğimiz varmıdır ve uyulması zorunlumudurAhmet Çelikollu yanıtladı 8 yıl önce 1 Üye · 1 Yanıtla- 1 Yanıtla
merhaba hocam
Yönetmelğimizin haricinde yangın yönetmeliğinden dolayı pas paylarının daha fazla olması gerektiği belirtildi. Yangın yönetmelği gibi bir yönetmeliğimiz varmıdır ve uyulması zorunlumudurMerhaba
“Binalarin yangindan korunmasi hakkinda yonetmelk” yururluktedir. Ulkede yapilacak butun binalar bu yonetmelik hukumlerine uymak zorundadir. Bu yonetmelikte yangin kaciş yollarindan tutun, insaatta kullanacaginiz tum malzemelerin steee ne kadsr dsyanmasi geretigine kadar bilgiler mevcuttur. Betonarme yapida da kullandiginiz celik erime potansiyeline sahiptir. Bu yuzden bahsettigim “binalarin yangindan korunmasina dair yonetmelik” donatinin betonun ne kadar icinde olursa erimeyecegini belirtmistir. Bu yonetmelige gore donsti beton yuzunden en az 4 cm iceride olmalidir, yani soz bunu paspayi 4 cm olacak seklinde de yorumlayabilirsiniz. Ancak ince dusundugunuzde 2.5 -3 cm paspayi birakip uzerine de 1.5-2 cm lik duzgun bir siva yapilabilir sonucunu da cikarabilirsiniz. Esas olan donatinin 4 cm iceride olmasidir…
Binalarin yangindan korunmasi hakkindaki yonetmelige resmi gazeteden ulasabilirsiniz. Asagiya link yaziyorum. Inceleyiniz.