  • Gönderen Mülayim açık 12 Şubat 2023, 23:11

    Subasman perdeleri ile çevrili olan ve rijit bodrum kat olarak tanımladığımız yapıda perdelerin üzerine rijit döşeme tanımlamadığımızda, üst kattan rijit perdelerin olduğu kata yük akatarımında sorun olur mu? Rijit perdelerin içi dolgu ile doldurulup ve hasırlı beton döküldü.

    mrn yanıtladı 3 yıl, 3 ay önce 0 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Mervecan BAŞAR

    Misafir
    21 Temmuz 2023, 07:18

    Merhabalar, bu sorunuza bir yanıt alabildiniz mi acaba ?

  • mrn

    Misafir
    21 Temmuz 2023, 12:22

    Subasman perdeleri ile çevrili olan ve rijit bodrum kat olarak tanımladığımız yapıda perdelerin üzerine rijit döşeme tanımlamadığımızda, üst kattan rijit perdelerin olduğu kata yük akatarımında sorun olur mu? Rijit perdelerin içi dolgu ile doldurulup ve hasırlı beton döküldü.

    Merhabalar, bu sorunuza bir yanıt alabildiniz mi acaba ?

    Şimdi burada bir şeye açıklık getirmek gerekir.
    Subasman perdeleri ile rijit bodrum kat perdelerinin tanımlarını birbirinden ayırmak lazım.

    Eğer subasman perdeleriniz 1.5-2mt yüksekliğinde değil ise bu perdeleri statik hesap programlarına kat olarak tanıtmanız, bu katı da rijit bodrum kat yapmanız doğru olmaz. Bunun yerine temel üst kotundan başlayarak tek bir kat belirleyin, eğer perdeleriniz dersiz ise kolon içlerine giriyor ise kısa kolon etkilerini irdeleyin. Subasman perde ve ona bağlı olan yükleri temele aktarın. İnşaat aşamaları bakımından değerlendirmeyi unutmayın. Mesela subasman temel ile beraber döküldüğü zaman filiz boylarınız, kenetlenme boylarınız düşebilir.