PERDE BAŞLIKLARI
Merhaba Hocam asansör perdelerinin başlıkları ile ilgili bir soruda bu cevabı vermiştiniz.
Bahsettiginiz durumda 3 adet eleman söz konusu degildir. ( U) eleman(U perde) tek bir eleman hukmundedir. Dolayisiyle her bir parcayi tek bir perde gibi dusunemezssiniz ve islem yapmazssiniz. U perde tek bir elemandir, ve kollar birbiri ile etkilesim halindedir, bagimsiz degildir.
Bu baglamda U elemanin kollarinin birlestigi bolgede uc bolge alanina sahip bir baslik olusturulmasi yeterlidir, yani birlesen yerde her iki kol icin ayri ayri %20 uzunluk gerekmez. Bir eleman kac kollu olursa olsun etkilesim varsa o eleman tek elemandir. Asansor perdeleride 3 perdeden olusmaz, tek bir U elemandir.
Bu bahsettiğiniz durum asansör perdeleri için mi geçerli yoksa biribirini kesen perdeler içinde geçerlidir. Teşekkürler….
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.