    Gönderen bilginbilgin açık 26 Aralık 2024, 09:23

    Hocam merhabalar kolay gelsin.

    Statik projesini çizdiğim ve şantiye şefliğini yaptığım projemde perdenin koloncuklarında yoğun donatı mevcut.

    Çizerken atladım.Temel demir işçiliği sırasında, bindirme bölgelerinde yoğun donatı oluşacağından 14lük olan koloncuk donatısı 16lık yaparak sisteme etkilerini inceledim herhangi bir sorun olmuyor ve donatı makul seviyeye geliyor.Bunu uygulamada değişmemde bi sakınca görüyor musunuz?
    Çizerken atlanılmış bu gibi durumlarda değişiklik yapılmasını nasıl yorumlarsınız?
    Şimdiden teşekkürler.İyi çalışmalar.

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 1 yıl, 10 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    26 Aralık 2024, 18:52

    Hocam merhabalar kolay gelsin.

    Statik projesini çizdiğim ve şantiye şefliğini yaptığım projemde perdenin koloncuklarında yoğun donatı mevcut.

    Çizerken atladım.Temel demir işçiliği sırasında, bindirme bölgelerinde yoğun donatı oluşacağından 14lük olan koloncuk donatısı 16lık yaparak sisteme etkilerini inceledim herhangi bir sorun olmuyor ve donatı makul seviyeye geliyor.Bunu uygulamada değişmemde bi sakınca görüyor musunuz?
    Çizerken atlanılmış bu gibi durumlarda değişiklik yapılmasını nasıl yorumlarsınız?
    Şimdiden teşekkürler.İyi çalışmalar.

    Perde  baslik  bolgeleri deorem aninda olusan basinc ve  cekme  kuvvetkeri icindir. Dusey donatilari sartkara uygun olmak kaydiyla  degistirebilirsiniz. Yine minimum sartkara uymak kaydiyla  donati sığsin diye baslik bolgelerini  uzatabilirsiniz  mesela perde kritik yukseklik ustundede  perde basligi kuculmeden devam edebilir

  • bilginbilgin

    Misafir
    1 Ocak 2025, 08:40

    hocam başlık bölgelerini uzatmak daha mantıklı geldi ve başlık bölgesi uzunluklarını 90cm’e çıkardım.Sistemsel bir problem yok fakat yetkili yapı denetim projede neyse onu görmek istiyor.O yüzden bu başlık bölgeleri uzunluğunun formülü var mı hesap yapıp dolu argümanla anlatsam

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    1 Ocak 2025, 14:32

    hocam başlık bölgelerini uzatmak daha mantıklı geldi ve başlık bölgesi uzunluklarını 90cm’e çıkardım.Sistemsel bir problem yok fakat yetkili yapı denetim projede neyse onu görmek istiyor.O yüzden bu başlık bölgeleri uzunluğunun formülü var mı hesap yapıp dolu argümanla anlatsam

    Projede nasil tasalafiysaniz, hesaplariniz nasil  ise  paftada  ve uygulamada da o olmali. Tasarimda 60 cm gorunen basligi cuzimde ve uygulamada buyutemezssiniz cunku baslik minimum  orani ve donati durumu varfir. Ana tasarimi  baslik buyuyecek sekilde revize edip hesaplamissaniz sorun yok. Bu kismi  biraz acip anlattim

    Sorunuzun net cevabina gelince:

    Yonetmelikler asgari hususlari  belirler ve bunun uzerine cikmak  muelliflerin elindedir. Perde basliklari ile ilgili madde TBDY2018 de asagidaki gibidir:

    “7.6.2.3 – Dikdörtgen kesitli perdelerde, 7.6.2.2’de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca
    uç bölgelerinin her birinin plandaki uzunluğu, perdenin plandaki toplam uzunluğunun
    %20’sinden ve perde kalınlığının iki katından DAHA AZ OLMAYACAKTIR. Kritik perde yüksekliğinin
    üstünde kalan perde kesimi boyunca ise, perde uç bölgelerinin her birinin plandaki uzunluğu,
    perdenin plandaki toplam uzunluğunun %10’undan ve perde kalınlığından DAHA AZ ALINMAYACAKTIR. (Şekil 7.11).”

    Maddedeki DAHA AZ OLMAYACAKTIR ve DAHA AZ ALINMAYACAKTIR  ibarelerini  buyuk harfle yazdim.  Yani  daha az  olamaz ama daha  yuksek alinabilir demektir.  ve daha yuksek almalisiniz.Mumkunse kritik perde yuksekliginin  ustunde de  %20  oranini  tum perde  yuksekligince  perde basligi aynen devam etmelidir. Perde basliginin uzun olmasi iyi bir durumdur ki  kritik perde  yuksekliginde bu baslik  daha uzun tutulurken yukarilarda  azaltilma imkanini
    yonetmelik vermistir .  Perde  baslikari  deprem yonune gore  perde  uclarina gelecek basinc ve  cekme kuvvetlerinin  alinmasini  saglar bu  baslik ne kadar buyuk  olursa  perde uc bolgeleri  cekme ve basinc  hasarina ugramaz. Perde  uc bolgelerini  buyuk tutunuz.