Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Perde Donatı Miktarının Değişmesi

  • Perde Donatı Miktarının Değişmesi

    Gönderen Çömez Mühendis açık 30 Eylül 2022, 12:15

    Merhaba. Subasman aplikasyon planındaki perde donatıları ile kolon aplikasyon planındaki perde donatı miktarlarının farklı olması normal bir şey mi? Temelden gelen perde donatıları 26 tane iken, zemin katta aynı perde için 18 donatı verilmiş. Böyle bir şeyin neden olduğunu anlamadım. Buradaki donatı bağlantılarını nasıl yapmak gerekir, plandaki şekile ve aralıklara uymak biraz zor sanırım. Bağlantıları yaparken neye dikkat etmek gerekir?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 4 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    3 Ekim 2022, 05:33

    Merhaba. Subasman aplikasyon planındaki perde donatıları ile kolon aplikasyon planındaki perde donatı miktarlarının farklı olması normal bir şey mi? Temelden gelen perde donatıları 26 tane iken, zemin katta aynı perde için 18 donatı verilmiş. Böyle bir şeyin neden olduğunu anlamadım. Buradaki donatı bağlantılarını nasıl yapmak gerekir, plandaki şekile ve aralıklara uymak biraz zor sanırım. Bağlantıları yaparken neye dikkat etmek gerekir?

    Sorunuzu bodrum kattaki perde donatilari ile  zemin kattaki perde donatilari farkli fiye anladim. Boyle bir durum normal, olabilir. Ayrica  biliyorsunuz bodrum kat kritik kat icindedir dolayisiyla  uc bolgeleri ve uc donatilarida  bir  ust katran fazladir. Bu ba baglamda  bodrum kat betonunu  dokerken ustteki  perdenin donatilarina gore gerekirse yeni filizleri koymaniz gerekir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi