    Tarafından gönderildi nikola üzerinde 10 Nisan 2025, 14:10'de

    Hocam merhaba. Ekteki görselde bulunan perde grubunda P106 olarak gözüken 30/85 kesitlere sahip bir taşıyıcıyı var. Böyle bir durumda bu taşıyıcı nasıl tasarlanmalıdır. Bu örnekte perde grubuna dahil edilmiş fakat perde enkesit koşullarını sağlamıyor, kolon olarak çalışacaktır. Kullanılan yazılım perde grubuna dahil etmiş, perde gibi tahkik etmiş ve perde gibi isimlendirmiş. Ben projeyi denetliyorum fakat böyle bir örnekle karşılaşmamıştım öncesinde. Önerinizi bekliyorum hocam. Teşekkürler.

    Ahmet Celikkollu cevap verdi 10 ay önce 2 Üyeler · 1 Cevaplamak
  • 1 Cevaplamak
  • Ahmet Celikkollu

    Üye
    10 Nisan 2025, 14:44'de

    Bahsettiginiz eleman (P106 parcasi), yy yönü deprem hesabinda P105 in devami gibi davranir ve 235+85 cm lik bir perde kolu gibi hareket eder, perde grubuna dahil edilip, perde gibi donatilandirilmasi normaldir/öyle gerekir.