    Merhabalar. Konya ilinde yapı denetimde çalışmakta olan mesleğinde 4 yılını doldurmuş bir inşaat mühendisiyim. Yapı denetimde Yardımcı Kontrol Elemanı olarak çalışıyorum ve Toplam inşaat alanı 40bin m2 olan 8 katlı 6 blok ve 7000m2 kapalı otopark alanı olan bir şantiyede yapılan değişiklik hakkında soru sormak istiyorum.

    1 – Statik Projesinde Perde olarak tasarlanmış bir yapı elemanını yerinde kolona çevirebilir miyiz ?

    2 – Başlık donatıları için verilen etriye ve yerinde tevzi dediğimiz uzun ve perdeyi çevreleyen diğer etriyeyi ayrı ayrı yapmak istemedikleri için perdenin tasarımındaki tüm etriyeleri iptal edip çift etriye olarak imal etmeye karar verdiler. Bunun sebebi ise zaten tevzi etriyesinin gönyelerini yapmamaları. Yapı denetim yetkilisi ve şantiye sorumlusu gönyesini demir ustasına yaptıramadıkları için bu etriye kolonu zaten sarmıyor biz çift etriye yapalım dediler. Ama ne bir statik hesap nede teknik bir yoruma dayalı bunun böyle daha iyi olacağını düşündüler.

    3 – İçinde binlerce insanın yaşayacağı bu büyük sitede bu karara göre inşaat devam ediyor. Sizin vereceğiniz cevaba göre şantiye ile ilgilenen insanları bundan vazgeçmeye ikna edebilirim. Yerinde yapılan bu değişiklik perde tasarmını iptal edip kolon gibi çift etriye olacak şekilde değiştirmek doğru mu yoksa çok yanlış ve ilerde kötü sonuçlar doğurabilecek bir karar mı ?

    Şimdiden cevabınız ve ayırdığınız vakit için teşekkürler. İyi çalışmalar.

    Kat Kalıp Planı

    Kolon Aplikasyon

    Mustafa Gündoğdu yanıtladı 2 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    17 Ağustos 2024, 10:33

    Merhabalar. Konya ilinde yapı denetimde çalışmakta olan mesleğinde 4 yılını doldurmuş bir inşaat mühendisiyim. Yapı denetimde Yardımcı Kontrol Elemanı olarak çalışıyorum ve Toplam inşaat alanı 40bin m2 olan 8 katlı 6 blok ve 7000m2 kapalı otopark alanı olan bir şantiyede yapılan değişiklik hakkında soru sormak istiyorum.

    1 – Statik Projesinde Perde olarak tasarlanmış bir yapı elemanını yerinde kolona çevirebilir miyiz ?

    2 – Başlık donatıları için verilen etriye ve yerinde tevzi dediğimiz uzun ve perdeyi çevreleyen diğer etriyeyi ayrı ayrı yapmak istemedikleri için perdenin tasarımındaki tüm etriyeleri iptal edip çift etriye olarak imal etmeye karar verdiler. Bunun sebebi ise zaten tevzi etriyesinin gönyelerini yapmamaları. Yapı denetim yetkilisi ve şantiye sorumlusu gönyesini demir ustasına yaptıramadıkları için bu etriye kolonu zaten sarmıyor biz çift etriye yapalım dediler. Ama ne bir statik hesap nede teknik bir yoruma dayalı bunun böyle daha iyi olacağını düşündüler.

    3 – İçinde binlerce insanın yaşayacağı bu büyük sitede bu karara göre inşaat devam ediyor. Sizin vereceğiniz cevaba göre şantiye ile ilgilenen insanları bundan vazgeçmeye ikna edebilirim. Yerinde yapılan bu değişiklik perde tasarmını iptal edip kolon gibi çift etriye olacak şekilde değiştirmek doğru mu yoksa çok yanlış ve ilerde kötü sonuçlar doğurabilecek bir karar mı ?

    Şimdiden cevabınız ve ayırdığınız vakit için teşekkürler. İyi çalışmalar.

    Kat Kalıp Planı

    Kolon Aplikasyon

    Oncelikle yapi denetimin elemanlarinin gorevi hakkinda kisa bir aciklama yapacagim, sonra sorulariniza  cevap verecegim.  Yapi denetimin uygulamadaki gorevi projede degisiklik/donati tahvili  vb degildir. Bu degisiklikler iyi yonde de  olsa  yapi denetim uygulamada  bir degisiklige  musade  etme hakkina sahip degildir. Yapi denetimin gorevi birebir uygulama  projesi  ne ise aynen/harfiyen onu uygulatmaktir. Proje assmasinda  cok bariz bir hataya  bile yapi denetim gorevlisi rastlamis ise bunu  muellife gonderir hesaplar/analizler  yapilir yeni  proje  uretilir, paftalara islenir  onaylanir, yeni onayli proje isleme  konur ve  uygulanir.

    Bh aciklamadan sonra sorularinizin cevaplarina gelelim:

    1…Statik projede perde olarak tasarlanan dusey  eleman kolona cevrilmez, kolon ile perdelerin tasarim teknikleri/tasarima esas moment/tasarima esas kesme kuvveti/rijitlikleri farklidir. Ayrica tasiyoci sistem seciminde  perdelerin alacagi taban momentleride etkilidir, siz perdeyi kolona cevirirseniz kuvvet dagiliminida degistirmis olursunuz.

    2…Baslik olusturulmasi gerekli moment petdelerinde yani kisa perdelerde  baslik olusturulmasinin  nedeni  perdeni iki ucundaki bu bolgelerin aynen kolon gibi calismalari ve  buyuk normal kuvvetlere maruz kalmalaridir. Bu uc bolgeleri deprem yonune  gore arti yada  eksi  buyuk normal kuvvet alirlar(basinc yada  cekme olur).  Bu yuzden baslik  bolgeleri AYNEN KOLON GIBI CALISTIKLARINDAN KOLON GIBI  DIZAYN EDILIR.  kendi dusey donatilari okur ve kendi  ozel etriyeleri  olur. Buralara ozel etriye koymadan perde govdesinden yararlanmak  uygun degilfir  akdi halde  basliklar  depremde zarar gorur, basliklarin ayrica etriye ile sarilmasi  hayati onem tasir, konunun  gonye ile ilgisi  yoktur.

    3…Bahsettiginiz  2 uygulamada yukarida bahsettigim nedenlerden dolayi uygun yontemler degil. 

  • Mustafa Gündoğdu

    Misafir
    17 Ağustos 2024, 10:50

    Cevaplarınız için çok teşekkür ederim hocam.