Keyifli Forumlar

Sorular sorun, Cevapları bulun ve Türkiye'nin dört bir yanındaki topluluğumuzla bağlantı kurun.

  • Gönderen yelist açık 13 Nisan 2019, 07:45

    SAYIN HOCAM,

    RESİMDE GÖRÜNEN PROJEMDE X YONUNDEKI ASANSOR PERDELERIMIN TABAN KESME KUVVETINE ORANI YETERSIZ DIYOR. BU KONUDA NE YAPMALIYIM? X YONUNDE SINIRLI SUNEKLIK ALSAM R=8 OLARAK ÇALIŞŞSAM YORUMUNUZ NE OLUR?

    yelist yanıtladı 7 yıl, 6 ay önce 0 Üye · 6 Yanıtlar
  • 6 Yanıtlar
  • sacikyunus

    Misafir
    13 Nisan 2019, 09:56

    bu tünel kalıp için geçerli olan bir kontrol. İdecadde raporlar kısmında perde oranı sekmesindeki işareti kaldırın raporlarda basmayın.

  • yelist

    Misafir
    15 Nisan 2019, 11:27

    neden peki bu tahkiki yapıyor?veri girişlerimde bir hata mı var sizce yoksa idecad güncelleme ihtiyacı mı var?

  • sacikyunus

    Misafir
    16 Nisan 2019, 09:32

    Tünel kalip kullanilan projelr için bu tahkik var . rapor kismindan seçeneği kaldirmaniz yeterli

  • yelist

    Misafir
    16 Nisan 2019, 14:57

    şunu sormaya çalıştım;
    ben tünel kalıp ile ilgili bir veri girişi yapmadım.
    normal perdemi veya su basman perdemi tünel kalıp tahkikine mi sokuyor?

  • sacikyunus

    Misafir
    16 Nisan 2019, 21:06

    bu tahkiki raporlar kısmında işaretlediğiniz için yapıyor. İşaretlemezseniz yapmaz. Modeliniz yada perdelerinizle alakalı bir durum değil.

  • yelist

    Misafir
    17 Nisan 2019, 06:37

    şimdi tam olarak anladım
    çok teşekkür ederim

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi