Ahmet Hocam merhabalar,
Perdelerle ilgili birkaç sorum olacaktı, müsait bir zamanınızda cevaplarsanız çok memnun olurum.
1-) Perde içerisinde boşluk açılması gerektiği durumlarda boşluk üzerilerinde yer alan kirişlerde çapraz donatıların atıldığını görüyoruz böyle bir donatılandırmanın sebebi nedir acaba?
2) Yeni deprem yönetmeliği perdelerde de normal kuvveti sınırlamış durumda ama perdelerde normal kuvvet küçük olunca büyük temellere ihtiyaç oluyor diyoruz bu noktada bir çelişki yok mu?
3-) Son olarak yönetmeliklerimizde “0.9G ± E” böyle bir yük kombinasyonu var bu kombinasyonda Q etkisinin ihmal edilmesi için perdelerde normal kuvvetinin küçük olması gerekliliği sebebiyle denilmektedir. Bu sizce de doğru mu?
Teşekkürler ve saygılarımla.
Merhaba
Perdelerde acilan bosluklarin kurallari belli. Bu perdelere bisluk kenarlarina donatilari madde 7.6.9′ a gore atacaksiniz ve capraz donati söz konusu degil. Sanirim burada bir kavram kargasasi yasiyorsunuz. BOSLUK ACILMIS PERDE ile BOSLUKLU PERDE ayni seyler degil. BOSLUK ACILMIS PERDE tek bir perde gibi calisir ve basit bir takim sartlara uyularak o perdede madde 7.6.9 a gore kucuk bosluklar acabilirsiniz. Ama perde tektir ve tek parca perdeymis gibi dizayn edersiniz. BOSLUKLU PERDE ise iki tane perde nin yanyana bir BAG KIRISI ile birlsstirilmesidir. Burada iki perde sozkonusudur. Arada da kiris vardir.BOSLUKLU PERDE olup olmadiginada omega katsayisini bularak karar verirsiniz. Bahsettiginiz capraz donatilarda BOSLUK ACILAN PERDELERDE degil Kirisle baglanmis BOSLUKLU PERDELER de uygulanir. Bu capraz donatilar iki perdeyi birlestiren kirise atilir/atilabilir. Nedeni de kuvvet dengesidir. O kisa kiriste Fc olusur birde V olusur. Malum hem Fc hem Vd vektorel buyukluktur. Bu iki kuvvetin bileskesi capraz bir vektordur ve buyuklugu ucgen bagintilari ile bulunur.(iki vektoru art arta getirip toplayin, vektorlerin toplanmasini hatirlayin). Bu capraz donati da, bu bileske kuvvet yonundedir yani bu yeni attiginiz donatida cekme-basinc kuvveti olusarak tesirler alinir.