  • Gönderen ozel5 açık 27 Mayıs 2024, 11:39

    Hocam merhabalar, bina boyu çıkan perdelerden birinde filiz içinden geçen tevzi demirleri başlıklara sonuna kadar saplanacağı yerde iki taraftan da aşağı yukarı 20-25cm kısa kesilerek başlıkların ortasından saplanmış ve bu şekilde teslim alınmış farkedilmemiş.Deprem esnasında kesme güvenliği veya farklı bir açıdan ileride bir sıkıntı yaşar mıyız bu imalatla ilgili? Sorumu cevapladığınız için şimdiden çok teşekkürler, saygılar…

    ozel5 yanıtladı 2 yıl, 5 ay önce 1 Üye · 2 Yanıtlar
  • 2 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    27 Mayıs 2024, 12:28

    Hocam merhabalar, bina boyu çıkan perdelerden birinde filiz içinden geçen tevzi demirleri başlıklara sonuna kadar saplanacağı yerde iki taraftan da aşağı yukarı 20-25cm kısa kesilerek başlıkların ortasından saplanmış ve bu şekilde teslim alınmış farkedilmemiş.Deprem esnasında kesme güvenliği veya farklı bir açıdan ileride bir sıkıntı yaşar mıyız bu imalatla ilgili? Sorumu cevapladığınız için şimdiden çok teşekkürler, saygılar…

    Merhaba,

    Bildiginiz  uzere  yatay  donatilar basligin icine girer, ve uzatilir, uzattiginiz GOVDE  DONATISI ILE PERDE DIS YUZEYI ARASINDAKI MESAFE EN FAZLA  15 cm olabilir, ysni govde yatay donati basliga girecek uzatilacak kedildigi yer ile  perde dis yuzeyi arasi en fazla 15 cm kalacak, 15 cm  civarinda ise lroblem yok. Ancak  yatay gobde donatisinin baslikta bittigi yerden  perde disnoktasina kadar olan mesafe  15 cm den fazla ise  yonetmelige aykirilik soz konusu.  Basligin sonu yada ortasindan ziyade  donatinin bittigi  yerden perde dis noktasini ölcun 15 cm durumuna bakin. Fazla ise  uygun hale getirin, yonetmelige gore  bu durum saglanmazssa  kesme kapasitesi hesapladiginizdan daha dusuk olmakta.

  • ozel5

    Misafir
    27 Mayıs 2024, 12:33

    Merhaba,

    Bildiginiz  uzere  yatay  donatilar basligin icine girer, ve uzatilir, uzattiginiz GOVDE  DONATISI ILE PERDE DIS YUZEYI ARASINDAKI MESAFE EN FAZLA  15 cm olabilir, ysni govde yatay donati basliga girecek uzatilacak kedildigi yer ile  perde dis yuzeyi arasi en fazla 15 cm kalacak, 15 cm  civarinda ise lroblem yok. Ancak  yatay gobde donatisinin baslikta bittigi yerden  perde disnoktasina kadar olan mesafe  15 cm den fazla ise  yonetmelige aykirilik soz konusu.  Basligin sonu yada ortasindan ziyade  donatinin bittigi  yerden perde dis noktasini ölcun 15 cm durumuna bakin. Fazla ise  uygun hale getirin, yonetmelige gore  bu durum saglanmazssa  kesme kapasitesi hesapladiginizdan daha dusuk olmakta.

    Cevabınız için teşekkürler hocam sağolun

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.