Hocam merhabalar, bina boyu çıkan perdelerden birinde filiz içinden geçen tevzi demirleri başlıklara sonuna kadar saplanacağı yerde iki taraftan da aşağı yukarı 20-25cm kısa kesilerek başlıkların ortasından saplanmış ve bu şekilde teslim alınmış farkedilmemiş.Deprem esnasında kesme güvenliği veya farklı bir açıdan ileride bir sıkıntı yaşar mıyız bu imalatla ilgili? Sorumu cevapladığınız için şimdiden çok teşekkürler, saygılar…
Merhaba,
Bildiginiz uzere yatay donatilar basligin icine girer, ve uzatilir, uzattiginiz GOVDE DONATISI ILE PERDE DIS YUZEYI ARASINDAKI MESAFE EN FAZLA 15 cm olabilir, ysni govde yatay donati basliga girecek uzatilacak kedildigi yer ile perde dis yuzeyi arasi en fazla 15 cm kalacak, 15 cm civarinda ise lroblem yok. Ancak yatay gobde donatisinin baslikta bittigi yerden perde disnoktasina kadar olan mesafe 15 cm den fazla ise yonetmelige aykirilik soz konusu. Basligin sonu yada ortasindan ziyade donatinin bittigi yerden perde dis noktasini ölcun 15 cm durumuna bakin. Fazla ise uygun hale getirin, yonetmelige gore bu durum saglanmazssa kesme kapasitesi hesapladiginizdan daha dusuk olmakta.