Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › perde uç bölgeleri
perde uç bölgeleri
Gönderen kadiraydin açık 12 Eylül 2024, 17:24Hocam iyi çalışmalar,
Diyelim ki 25/300 bir perde düşündüğümüzde perde başlık bölgeleri 40cm verilmiş bu başlık bölgeleri 60cm çıkartmakta ne gibi bir mahsur olabilir?Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 1 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla- 1 Yanıtla
Hocam iyi çalışmalar,
Diyelim ki 25/300 bir perde düşündüğümüzde perde başlık bölgeleri 40cm verilmiş bu başlık bölgeleri 60cm çıkartmakta ne gibi bir mahsur olabilir?Ýonetmeliklerxe/standartlarda herhangi bir maddeyi okurken bu maddenin minimum şartlari/sınır şartları belirledigini ve bu sartlarin uzerine çıkabileceğinizi/çıkmanız gerektigini hic unutmayin. Yonetmelik okumaya baslamadan bunu aklınıza getirin ve okumaya başlaýin, Sorunuzun cevabı da burada zaten, perdelerde verilen uzunlugun yuzde yirmisi yada genisligin 2 kati oraninda yapilmasi gerreken perde basliklari en az degerlerdir. Siz tabiki daha uzun basliklar olusturabilirsiniz bir mahsuru yoktur. Hatta kritik perdeden sonrada basligi kucultmeyip bina boyunca devam ettirebilirsiniz.
Tbdy2018 de bahsettigim durum belirtilmis ve “AZ OLMAYACAK…” ibaresi mevcuttur, yani fazla olabilir. Ilgili 7.6.2.3 maddesi asagidadir.
…..7.6.2.3 – Dikdörtgen kesitli perdelerde, 7.6.2.2’de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca
uç bölgelerinin her birinin plandaki uzunluğu, perdenin plandaki toplam uzunluğunun
%20’sinden ve perde kalınlığının iki katından daha az olmayacak…….
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.