  • Gönderen sacikyunus açık 30 Ağustos 2019, 07:27

    merhaba hocam
    21 katlı bir  yapımda 30/180 perdelerim bulunuyor. Bu perdeleri alt katlarda 40/180  –  50/180  ebatlarında yapacağız. Bu durumda alt katlarda perde şartını yakalayamıyoruz mimari nedenlerden dolayı perdeyi uzatamıyoruz. Bu perdeyi kolon olarak mı girmemiz gerekir

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 7 yıl, 2 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    3 Eylül 2019, 10:48

    merhaba hocam
    21 katlı bir  yapımda 30/180 perdelerim bulunuyor. Bu perdeleri alt katlarda 40/180  –  50/180  ebatlarında yapacağız. Bu durumda alt katlarda perde şartını yakalayamıyoruz mimari nedenlerden dolayı perdeyi uzatamıyoruz. Bu perdeyi kolon olarak mı girmemiz gerekir

    Eger 1/6 yi saglamiyorsa, onlari kolon olarak dizayn edeceksiniz.