merhaba hocam iyi günler
Hocam bir projemizde dolgu kat ayrı çözülmemiş yerinde dolgu kat ayrı yapıldı. Bu sebepten dolayı perde filizleri 40cm bir bindirme boyu kalıyor. 40 cm yeterli midir? Değilse bu problemi nasıl aşarız.(manşon ve kaynak yapmadan)???
Merhaba,
TS500 de konu basınç donatıları ve çekme donatıları olarak işlenmekte. Bahsettiğiniz perdeler sürekli çekmeye çalışan elemanlar değildir, basınca maruzdurlar, bu yüzden Bindirme boyunu 0,12 x (fyd / fctd) x fi olarak hesaplamanız gerekir. Perdelerin çalışma prensibide kolonlardan farklı olduğundan bildiğiniz üzere orta 1/3 lük kısımda momentin sıfır olmasından da söz edilemez, yani ortada bindirme yapılmak zorunda değildir. fyd ve fctd biliyrdunuz, fi ise ekleme yapacaginiz donati capidir. Hesap sonucu saglamiyorsa manson kullanirsiniz