perdeli plak döşemeli sistemler
HOCAM KOLAY GELSİN
SİSTEMİMİZ PLAK DÖŞEMELİ SİSTEM OLUP SİSTEMİMİZDE PERDELERİN OLDUĞUNU VARSAYARSAK SİSTEMİMİZİ SINIRLI VEYA KARMA ÇÖZEBİLMEK İÇİN DTS=1 VE DTS=2 OLAN YERLERDE MOMENT DEVRİLME ORANININ HER İKİ YÖNDE 0.75 ORANINI SAĞLATMAK ZORUNDAMIYIZ YOKSA 075 ORANI SAĞLAMAZSA TABLO 4.1 DE DEPREM ETKİLERİNİN TAMAMININ SÜNEKLİLİK DÜZEYİ SINIRLI ÇERÇEVELERLE KARŞILANDIĞI DURUMLAR İÇİN TANIMLANAN R VE D KATSAYILARI İLE İZİN VERİLEN EN ÜST BYS DİKKATE ALINACAKTIR İFADESİNİ Mİ DİKKATE ALMAMIZ GEREKİR YANİ A31 İLE Mİ ÇÖZMEMİZ Mİ GEREKİYOR AYRICA A31 SINIRLI ÇERÇEVELERLE KARŞILANAN BİNALAR OLDUĞU İÇİN MADDE 4.3.4.3 İLK CÜMLESİNE BAKILDIĞINDA SINIRLI ÇERÇEVELİ BİNALAR SADECE DTS3 VE DTS4 OLAN BÖLGELERDE KULLANILACAK DENİYOR BU DURUMDA BİR ÇELİŞKİ YOKMU HEM DİYORUZ SINIRLI ÇERÇEVE DTS1 VE DTS2 DE KULLANILMASIN HEMDE 1 TANE PERDE KOYUP 0.75 ORANINI SAĞLAMAZSA SINIRLI ÇERÇEVELİ A31 SİSTEMİNİ ÇÖZELİM DİYORUZ ASLINDA BENİM ANLADIĞIM DTS1 VE DTS2 OLAN YERLERDE SİSTEM PLAK DÖŞEMELİ VEYA ASMOLEN OLSUN SINIRLI YA DA KARMA ÇÖZEBİLMEK İÇİN HER İKİ YÖNDE 0.75 PERDE ORANININ SAĞLANMASI GEREKTİĞİ BU KONUDA BİR AÇIKLAMA YAPARSANIZ SEVİNİRİM HOCAM
‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.