Keyifli Forumlar

Yanıtları bulun, sorular sorun ve dünyanın dört bir yanındaki
topluluğumuzla bağlantı kurun.

Medeniyet Mühendisleri › Forumlar › Ahmet Çelikkollu › Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv) › Perdeli sistemlerde kiriş yüksekliği

  • Perdeli sistemlerde kiriş yüksekliği

    Gönderen ozkan09 açık 22 Şubat 2024, 08:26

    Hocam merhaba. Sadece perdelerden oluşan bir perdeli sistemde; Türkiye bina deprem yönetmeliğinin 7.4.1 maddesinde belirtilen ”kiriş yüksekliği döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz” maddesi perdeli sistemle için de geçerli midir yoksa sadece çerçeve sistemlerde mi geçerlidir?

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 2 yıl, 8 ay önce 1 Üye · 1 Yanıtla
  • 1 Yanıtla
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    22 Şubat 2024, 08:52

    Hocam merhaba. Sadece perdelerden oluşan bir perdeli sistemde; Türkiye bina deprem yönetmeliğinin 7.4.1 maddesinde belirtilen ”kiriş yüksekliği döşeme kalınlığının 3 katından az olamaz” maddesi perdeli sistemle için de geçerli midir yoksa sadece çerçeve sistemlerde mi geçerlidir?

    Merhaba,

    Dosemelerin kirise  mesnetlik yapabilmesi icin, moment diyagraminin sizin bildiginiz sekilde  olusabilmesi icin, kirisin dosemeden cok  fazla rijit olmasi  gerekir, aksi  takdirde  kiiris  bir doseme  parcasi gibi calisir. Bu baglamda konunun  düsey elemanlarla(perde, kolon) ilgisi yoktur, eger kirisino fosemeye mesnet olmasini istiyorsaniz dosemeye bagli her kiris 3h  sartini saglamalidir, konu perde  yada kolonla  ilgili degil,  foseme ile  ilgilidir.

‘Çelikkollu’ya Soru Sor (Arşiv)’ forumu yeni tartışmalara ve yanıtlara kapalı.

Tartışma Başlangıcı
0 / 0 yanıtlar Haziran 2018
Şimdi