    Gönderen silinmiş üye açık 10 Nisan 2020, 12:18

    Merhaba
    Protastructure da tasarladığım projede bodrum perdeleri ile çevrili Z+1 olan yapıda, uzun yönü x doğrultusunda olan  25 cm kalınlığındaki perdelerden uzunluğu 3 metrenin altında olanların hepsi analiz sonucunda kritik çıkıyor. Bodrum kat yüksekliği 3 metre. Diğer kat yükseklikleri 3.65 metre. Hatanın sebebini bulamıyorum. Sebebi ne olabilir.  Teşekkürler

    Ahmet Çelikollu yanıtladı 6 yıl, 6 ay önce 1 Üye · 3 Yanıtlar
  • 3 Yanıtlar
  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    13 Nisan 2020, 06:11

    Merhaba
    Protastructure da tasarladığım projede bodrum perdeleri ile çevrili Z+1 olan yapıda, uzun yönü x doğrultusunda olan  25 cm kalınlığındaki perdelerden uzunluğu 3 metrenin altında olanların hepsi analiz sonucunda kritik çıkıyor. Bodrum kat yüksekliği 3 metre. Diğer kat yükseklikleri 3.65 metre. Hatanın sebebini bulamıyorum. Sebebi ne olabilir.  Teşekkürler

    Merhaba,

    Yapiniz Bodrum +Z+1  sanirim.  Eger bodrum kat rijit perdelerle cevrili ise kritik perde yuksekliginiz BODRUM KAT’IN USTUNDEN ITIBAREN BASLAR. 

  • silinmiş üye

    Misafir
    13 Nisan 2020, 08:13

    Hocam  3 metreden kısa olan ve bodrum perdesi olmayıp kat boyunca devam eden  perdeler analiz sonucunda devamalı kritik uyarısı veriyor. N -M diyagramlarına baktım. Anormal bir durum yok. Gövde donatısı 10 luk. Kesme kuvveti açısından da sorun gözükmüyor. Boyutları, donatı düzeni yönetmeliğe uygun. Fakat devamlı bu hatayı alıyorum. Başka hangi kontrolleri yapmalıyım.

  • Ahmet Çelikollu

    Üye
    13 Nisan 2020, 09:21

    Hocam  3 metreden kısa olan ve bodrum perdesi olmayıp kat boyunca devam eden  perdeler analiz sonucunda devamalı kritik uyarısı veriyor. N -M diyagramlarına baktım. Anormal bir durum yok. Gövde donatısı 10 luk. Kesme kuvveti açısından da sorun gözükmüyor. Boyutları, donatı düzeni yönetmeliğe uygun. Fakat devamlı bu hatayı alıyorum. Başka hangi kontrolleri yapmalıyım.

    Kritik perde yuksekligi her perdede bulunur ve sizin/muhendislerin bu kritik bolgeye ozen gostermesini ister. Bu yuzden kritik bolgede birtakim sartlar vardir. Kritik perde yukdukligi olan bolum ,guvensiz, tehlikeli, vb anlamina gelmez. Korkaminz gerekmez.